零线安全技术要求八点
来源:电工天下时间:2019-11-22 09:26:28 作者:老电工手机版>>
有关零线的安全技术要求,保护接零时,零线在规定的位置必须进行重复接地,接地线和零地线在短路电流下,应符合热稳定的要求,在接用零线保护时,不准与工作零线端相封接等。
零线的安全技术要求
1、保护接零措施只适用于三相四线和三相无线制中性点直接接地系统;
2、采用保护接零时,零线在规定的位置必须进行重复接地;
3、采用保护接零时,应确保零线链接不中断,零线上不得装接开关或熔断器。
4、采用保护接零时,为保证自动切除线路故障段,接地线和零线的界面应保证在发生单相接地短路时,电压电网任一点的最小短路电流,不应小于最近处熔断器熔体额定电流的4倍(Q-1、Q-2、G-1级爆炸危险场所内为5倍)或不应小于自动开关瞬时或短延时动作电流的1.5倍。
接地线和零地线在短路电流下,应符合热稳定的要求。三相四线系统主干零线的截面,不得小于相线截面的1/2。
5、接至用电设备的保护零线应有足够的机械强度,应尽量按IEC标准选择零线的截面和材质,架空敷设的保护零线应选用截面不小于10MM平方的铜芯线,穿管敷设的保护零线应选用截面不小于4MM平方的铜芯线。若采用铝芯线,截面应按高一个等级选择。
6、为提高保护接零的可靠性,有条件的应采用IEC标准中的TN-S系统接零保护方式,即将380/220V供电系统中的工作零线(中线)和保护零线分开,采用三相无线制供电方式,将电气设备的金属外壳和专用保护零线线连接。
7、在同一台变压器供电的三相四线接零保护系统中,不允许将一部分电气设备的接地部位采用保护接零,而将另一部分电气设备的接地部位采用保护接地。
8、单相三线式插座上的保护接零端,在接用零线保护时,不准与工作零线端相封接。
工作零线与保护零线应分别敷设。
这样,可以防止零线与相线偶然接反时发生电气设备金属外壳的带电危险,也可防止零线松脱、断落时使电气设备金属外壳有带电的危险。
相关文章零线漏电导致家里电压升高怎么办

电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。
时间:2022-06-17 11:24:49
零火线都带电该怎么处理?

零线和火线都有电,这种故障比较常见,零线、火线带电一般分为两种类型:1、三相四线制或三相五线制的总零线带电,多数出在总零线的回路部位,如总零线于变压器中性点接触不良或断开,这种情况一般会出现在变压器的O点接线柱上或接地极处。
时间:2022-05-11 09:13:30
零线与地线严禁混用的几点要求

我们国家用电规范中对火线、零线、地线的颜色有明确规定,二者严禁进行混用,零线与火线、地线采用不同的颜色进行标识,在使用时也是严禁混用的,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 05:59:41
零线为什么带电,导致零线带电的原因有哪些

有关零线的知识,在电路中有零线、火线和地线,那么零线为什么带电,什么原因会导致零线上带电,导致人体与零线接触时,也会有触电的感觉,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-21 08:33:02
零线断路有什么危害,零线断路的预防措施有哪些

有关零线的安全使用问题,当电路中零线发生断路时会产生哪些危害,比如导致用户的用电设备烧坏,造成触电伤亡等,针对零线断路的预防措施有哪些,下面一起来看下。
时间:2022-01-25 06:01:39
排除法检查漏电步骤及火线漏电的解决方法

排除法检查漏电步骤及火线漏电的解决方法,当家里漏电时,可以用排除法检查漏电问题,排除法方便快捷、需要工具少,但只适用于火线漏电,不适合零线漏电。
时间:2021-12-25 05:52:24
零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸

零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸,先上结论,无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,带漏电保护功能的空开会跳闸。
时间:2021-08-27 14:14:07
零线和地线短接会不会跳闸

零线和地线短接会不会跳闸,如果将零线和地线进行短接,那么无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,而带漏电保护功能的空开会跳闸。
时间:2021-08-26 11:24:38
- 上一篇:绝缘工具泄露电流的处理措施
- 下一篇:带电火灾灭火的危害:带电火灾灭火要注意哪些问题





