带电火灾灭火的危害:带电火灾灭火要注意哪些问题
来源:电工天下时间:2020-07-16 10:06:29 作者:老电工手机版>>
有关带电火灾灭火的危害,带电火灾灭火的注意问题,因各种原因而不能断电而需要带电灭火,选用不导电的灭火器如二氧化碳、干粉灭火器等,人与带电体保持必要安全距离。
一、带电火灾灭火的注意问题
发生火灾后,为防止火灾扩大,往往来不及断电或其他原因不能断电而需要带电灭火。
1、选用不导电的灭火器如二氧化碳、四氯化碳、干粉灭火器等。
2、人与带电体保持必要安全距离。
3、防止触电。
二、扑灭电气火灾的注意事项
扑灭电气火灾的注意事项
(1)一旦发生电气火灾,首要的任务是切断电源。而切断电源时,要防止紧急之中带负荷拉隔离开关或低压刀开关,发生弧光短路事故。
(2)发生火灾后,由于空气受热游离及烟薰,电气设备绝缘性能下降,所以在切断电源时,最好使用绝缘工具,以防人身触电。
(3)如果需要采取剪断电线的方法切除低压电源时,应使用带绝缘柄的工具,并考虑剪线后防止他人触电。
(4)情况危急或受条件限制必须带电灭火时则应注意:
①二氧化碳、干粉等灭火器所使用的灭火剂都是不导电的,可用来带电灭火;
②带电灭火时,灭火器本体、喷嘴及人体与带电体应保持一定的安全距离;
③使用二氧化碳灭火器时,应保证通风良好,要适当远离火区,并注意防止喷出的二氧化碳沾着皮肤。
三、电气设备发生火灾时,怎样切断电源?带电灭火时的注意事项
带电灭火时的注意事项:
① 切断电源的位置要选择适当,防止切断电源后影响扑救工作的进行。
② 剪断电源的位置应在电源方向有支持物的附近,防止导线剪断后跌落在地上造成接地短路或有触电危险。
③ 切断电源时,火线和地线应在不同部位处分别剪断,以防止线路发生短路。
④ 在断开开关,刀闸时,应戴绝缘手套或使用绝缘拉杆操作。
⑤ 若燃烧情况已严重威胁临近的运行设备时,应联系停用上述设备。
带电灭火应注意:
① 带电灭火应使用不导电的灭火装置,如二氧化碳、1211干粉灭火器。严禁使用水,泡沫灭火器等导电的灭火装置。
② 注意身体与周围带电设备的安全距离,防止身体各部分或使用的消防器具与有电部分直接接触或过分靠近而发生触电事故。带电灭火时,必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。
③ 灭火过程中若电气设备发生故障,在局部区域内会有跨步电压,放火人员进行上述范围时应穿绝缘,采用双脚并住跳跃的方法行走。
④ 带电灭火时,对有油的电气设备,可使用干燥干黄沙盖住火焰来进行灭火。
四、电气灭火注意事项
电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备、器具以及供配电设备出现故障性释放的热能;如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其他可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。
扑救电气火灾存在着触电的危险,在扑救时应注意以下方式方法。
1、触电危险和断电
电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持器械可能接触带电部分而造成触电事故。
因此,发现起火后,首先要设法切断电源。切断电源应注意以下几点:
(1) 火灾发生后,由于受潮和烟熏,开关设备绝缘能力降低,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。
(2) 高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源,低压应先操作电磁启动器而不应该先操作刀开关切断电源,以免引起弧光短路。
(3) 切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。
(4) 剪断电线时,不同相的电线应在不同的部位剪断,以免造成短路。
剪断空中的电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线剪后断落下来,造成接地短路和触电事故。
2、带电灭火安全要求
有时,为了争取灭火时间,防止火灾扩大,来不及断电;或因灭火、生产等需要,不能断电,则需要带电灭火。带电灭火须注意以下几点:
(1) 应按现场特点选择适当的灭火器。
二氧化碳灭火器、干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂(水溶液)有一定的导电性,不宜用于带电灭火。
(2) 用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,这种水枪流过水柱的泄漏电流小,带电灭火比较安全。
用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄漏电流通过人体,可以将水枪喷嘴接地;也可以让灭火人员穿戴绝缘手套、绝缘靴或穿戴均压服操作。
(3) 人体与带电体之间保持必要的安全距离。
用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离:电压为1OkV及其以下者不应小于3m,电压为220kV及其以上者不应小于5m。用二氧化碳等有不导电灭火剂的灭火器灭火时,机体、喷嘴至带电体的最小距离:电压为10kV者不应小于0.4m,电压为35kV者不应小于 0.6m 等。
(4) 对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过45度。
3、充油电气设备的灭火
充油电气设备的油,其闪点多在130~140℃之间,有较大的危险性。
如果只在该设备外部起火,可用二氧化碳、干粉灭火器带电灭火。如火势较大,应切断电源,并可用水灭火。如油箱破坏,喷油燃烧,火势很大时,除切断电源外,有事故储油坑的应设法将油放进储油坑,坑内和地面上的油火可用泡沫扑灭。
发电机和电动机等旋转电机起火时,为防止轴和轴承变形,可令其慢慢转动,用喷雾水灭火,并使其均匀冷却;也可用二氧化碳或蒸气灭火,但不宜用干粉、砂子或泥土灭火,以免损伤电气设备的绝缘。
相关文章零火线都带电该怎么处理?

零线和火线都有电,这种故障比较常见,零线、火线带电一般分为两种类型:1、三相四线制或三相五线制的总零线带电,多数出在总零线的回路部位,如总零线于变压器中性点接触不良或断开,这种情况一般会出现在变压器的O点接线柱上或接地极处。
时间:2022-05-11 09:13:30
零线为什么带电,导致零线带电的原因有哪些

有关零线的知识,在电路中有零线、火线和地线,那么零线为什么带电,什么原因会导致零线上带电,导致人体与零线接触时,也会有触电的感觉,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-21 08:33:02
电气灭火安全须知

电气火灾灭火的安全须知,参考如下:在进行电气灭火时,必须注意这两个方面的问题。 电气设备起火时,首先设法切断电源,然后再采取相应的灭火措施。
时间:2022-03-04 06:18:43
带电灭火时要注意哪些问题

在无法切断电源或不能肯定确已断电的情况下,此时需要实行带电灭火。带电灭火具有一定危险性,非万不得已不能采用,带电灭火时必须注意以下事项。
时间:2022-02-08 14:55:21
电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-08 14:53:04
七种常用灭火剂的使用方法

有关安全用电的知识,当发生火灾时如何快速灭火,除了必要的灭火设备之外,还需要用到各类灭火剂,以下是七种常用灭火剂的使用方法,供大家参考。
时间:2022-01-11 11:46:36
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
电热器具引发火灾的预防措施

有关电热器具引发火灾的预防措施,家庭用电热器具,包括电炉、电饭锅、电炒锅、电熨斗、烘箱、电烙铁等,如何防止家用电热器具的电气火灾及其他事故,电热器具的五项防火措施。
时间:2021-09-26 09:07:52
- 上一篇:零线安全技术要求八点
- 下一篇:火线零线均有电压的原因分析





