架空线路与屋内布线的火灾危害与防火措施
来源:电工天下时间:2020-01-16 09:25:02 作者:老电工手机版>>
有关架空线路与屋内布线的火灾危害与防火措施,介绍了架空线路、屋内布线的火灾危险性,架空线路、屋内布线的多种防火措施。
架空线路与屋内布线火灾与防火措施
一、架空线路、屋内布线的火灾危险性
1、架空线路
(1)电杆倒折、电线断落或搭在易燃物上,易造成线路的短路,出现电火花、电弧。
(2)电杆档距过大,线问距过小或布线过松,没有拉紧,在大风和外力作用下,容易碰在一起造成短路。此外,布线时把导线拉得过紧,也易发生导线断裂事故,引起火灾或触电事故。
(3) 架空线路上遭到雷击,会使线路绝缘损坏,并产生下频短路电弧,从而使线路跳闸,影响电力系统的正常供电。
2、屋内布线
(1)由于机械损伤,如摩擦、撞击使绝缘层损坏,导致短路等引起火灾。
(2)线路年久失修,绝缘陈旧 老化或受损失,使线芯棵露,导致短路引发火灾。
(3)使用金属线捆扎绝缘导线,或把绝缘导线挂在钉了上,由于日久磨损和生锈腐蚀使绝缘受到破坏,导致短路引发火灾。
(4)雷击过电压,线路空载时的电压升高等,也会使导线绝缘薄弱的地方造成绝缘被击穿而发生短路导致火灾。
二、架空线路、屋内布线的防火措施
1、架空线路
(1)为了防止倒杆断线,对电杆要加强维修,不要在电线杆附近挖上和在电线杆上拴牲畜。
(2)架空电线穿过通航、河流、公路时,应加装警示,以引起通行车、船注意安全。
(3)架空线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的建、构筑物。
(4)架空线与甲类物品库房、可燃易燃、液体贮罐、 燃助燃气体贮罐、易燃材料堆场等的防火间距,不应小于电杆高度的1.5倍;与散发可燃气体的甲类生产厂房的防火间距,不应小干30米。
(5)架空线路的边寻线与建筑物之间的距离,寻线与树木之间的垂直、净空距离,架空配电线路的导线与导线之间的距离,必须符合有关安全规定。
(6)平时对电气线路附近的树木要及时修剪,以保持足够的安全距离,防止树枝拍打电线而引起事故。
2、屋内布线
(1)设计安装屋内线路时,要根据使用电气设备的环境特点,正确选择导线类型。
(2)明敷绝缘导线要防止绝缘受损引起危险,在使用过程中要经常检查。维修。
(3)布线时,导线与导线之间、导线的固定点之间,要保持合适的距离。
(4)为防止机械损伤,绝缘导线穿过墙壁或可燃建筑构件时,应穿过砌在墙内的绝缘管,每根管宜只穿一根导线,绝缘管(瓷管)两端的出线口伸出墙面的距离宜不小于10毫米,这样可以防止导线与墙壁接触,以免墙壁潮湿而产生漏电等现象。
(5)沿烟囱、烟道等发热构件表面敷设导线时·应采用以石棉。玻璃丝。瓷珠。瓷管等作为绝缘的耐热线
(6)有条件的单位在设置屋内电气线路时,宜尽量采用难燃电线和金属套管或阻燃塑料套管。
相关文章电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-08 14:53:04
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
电热器具引发火灾的预防措施

有关电热器具引发火灾的预防措施,家庭用电热器具,包括电炉、电饭锅、电炒锅、电熨斗、烘箱、电烙铁等,如何防止家用电热器具的电气火灾及其他事故,电热器具的五项防火措施。
时间:2021-09-26 09:07:52
电气火灾的产生原因与火灾预防措施

有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。
时间:2021-05-04 07:02:24
电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项

电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。
时间:2021-03-15 09:46:41
电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因

有关电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因,引起电气设备过热的原因,包括短路,过载,接触不良,铁芯发热,散热不良等,电火花分为工作火花和事故火花,引起空间爆炸的原因等。
时间:2021-03-15 09:46:37
火灾报警控制器的功能分类_火灾报警系统的配套设施

有关火灾报警控制器的定义,火灾报警控制器的基本功能,火灾自动报警系统分类,智能火灾自动报警系统的三种形式,火灾自动报警系统的配套设施等。
时间:2021-03-15 09:46:26
电器火灾对灭火器类型的要求

有关电器火灾对灭火器类型的要求,电器火灾不能使用什么样的灭火器,从电气火灾的原因来看,电线、电器的老化和超龄使用,电器使用不当引起,注意家庭与企业的用户安全。
时间:2021-03-15 09:46:17
- 上一篇:热水器漏电的杜绝方法
- 下一篇:电气火灾与爆炸的原因与扑救方法