建筑装饰电气设备火灾的防范措施
来源:电工天下时间:2019-12-06 06:36:11 作者:老电工手机版>>
有关建筑装饰电气设备火灾的防范措施,电气设备火灾日益增多,电器设备的设计、安装要求,电线陈旧老化,违反用电安全规定,电器设计或安装不当,家用电器和灯具大幅度增加,均会引发电气设备火灾。
建筑装饰电气设备火灾的防范措施
一、电气设备火灾日益增多的原因
1、电线陈旧老化。
不少地区1989年以前建成的住宅楼大部分使用的是铝线。当用电集中时,易使导线接头处电阻增大。因过热而产生电火。一旦电火与可燃物接触,即会酿成火灾。如沈阳市近两年因此类情况引起的火灾达36起,造成直接经济损失430万元。
2、违反用电安全规定。
如不少隐蔽装饰工程,电线未穿管就敷设在可燃物上,天棚封顶后,留下了很大的火灾隐患。
3、电器设计或安装不当。
如电灯开关原是拉线的,因室内装饰拆掉,破壁拆去线路,改装成掀按式的。不少地区住宅楼电门插座比需要的少五六个,天线插座不规范。
4、家用电器和灯具大幅度增加。
近年来,各类家电大量进入居民家庭,如热水器、排气扇、抽油烟机、吊扇、空调机等,先进电炊具亦迅速增多普及。
随着建筑装饰逐渐向高档化方向发展,各类灯具应运而生。
制作灯具的材料包括金属、玻璃等不燃材料,但更多的是硬质材料、塑料薄膜,棉织品、丝织品、竹木、纸类等可燃材料.从而增加了发生火灾的危险性。如再加选用可燃性建筑装饰材料,则使这种火灾的危险性更大。
二、电器设备的设计、安装要求
因电气设备和灯具引发火灾的案例很多。如1995年5月沈阳601所微波暗室起火,造成直接经济损失7万元,该室内墙面和顶棚贴有一层可燃的吸波材料,因长期与照明用的白炽灯泡相接触,引起吸波材料过热,引燃起火。1996年厦门市塑料工业公司经营部起火,造成直接经济损失13万多元,原因是日光灯的镇流器长时间通电过热,引燃四周的可燃物,延烧到三合板木龙骨的顶棚。
1992年9月29日,长沙市大华五交化商场因装饰时三楼吊顶内电线安装不符合消防要求起火,大火通过可燃装饰材料从三楼迅速蔓延到六楼,若不是消防队员及时奋力扑救,整幢大楼即全部毁于一旦。温州一家会议室,因室内全部采用可燃材料装饰,电线短路后引起可燃物起火,仅几分钟,会议室整个被焚毁,直接经济损失几十万元。
针对上述情况,包括居室装饰在内的各类建筑装饰的电气设备的设计安装,应符合下列防火安全要求:
1、应遵守国家及当地政府主管部门制定的有关政策法规。国家标准《建筑内部装修设计防火规范》,适应于住宅家庭居室装饰。国家规定,装饰材料按其燃烧性能分四级:A级为不燃性材料;B1级为难燃性材料;B2级为可燃性材料;B3级为易燃性材料。进行建筑装饰时,应采用不燃性或难燃性材料。
2、电气设汁、安装应符合国家电气设计、安装规范规程的要求。供配电线路的负荷,不得超过安全载流量。
3、电气线路每个支路均应单独设置开关进行短路和过负荷保护。照明系统中的每单相回路.不宜超过15安培。灯具为单独回路时,数量不应超过25个。建筑组合灯具每一单独回路不宜超过25安培,光源数量不宜超过60个。建筑物轮廓每一单相回路不宜超过100个。当灯具与插座为同一回路时,其中插座不应超过5个;插座为单独回路时,其数量不应超过10个,带有插座的回路宜设漏电开关保护装置。
4、装饰夹层内(含顶棚内)敷设电线应穿管布置,在可燃性材料夹层内布电线时,应采用金属管布置;在不燃性或难燃性材料夹层内布电线时,可采用穿硬阻燃型PVC管布置。
5、卤钨灯和大于100瓦的白炽灯的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线,应采用瓷管、石棉、玻璃丝等不燃性材料作隔热保护。当采用可燃和难燃吊顶时,不应装设卤钨灯和大于100瓦的白炽灯的吸顶灯等装饰。
6、超过60瓦的白炽灯、卤钨灯、荧光高压灯(包括镇流器)等必须安装在不燃性构件上.其灯具(包括镇流器)与可燃烧构件应保持0.3米以上间距。
7、经装饰的舞厅、观众厅、礼堂、体育馆、病房及建筑面积超过1500平方米的商场和面积超过300平方米的地下公共场所,应设火灾事故照明、值班照明与疏散指示标志。
8、舞厅、高级宾馆等高级装饰场所的配电线应采用铜导线。舞厅、演播室、录音室等场所非固定电源的电线宜采用阻燃型电缆。
9、导线接头应接在接线盒内,采取焊接或压接,不准采取扭接;套管内的导线不应有接头。
10、照明灯饰应采用难燃性材料制成。如果由于装饰效果的要求,必须使用可燃性和易燃性材料.应进行阻燃处理使其达到难燃性材料。因各种电气设备和灯具在使用时散发出的热量大小,连续工作时间的长短、装饰材料的燃烧性能,以及不同防火保护措施的效果都各不相同,难以作出具体规定。设计人员和建审人员应本着“安全适用,技术先进、经济合理”的原则具体掌握。
11、装饰前,应了解暗敷设在电气管线的位置和走向。一般是根据竣工图来确定,防止在墙壁和楼板上打孔、剔洞时损坏线路造成人身及火灾危险。装设在每户的电表盘是电气线路的汇总点,切不可私自移改,以免发生危险,卫生间如增加淋浴设备,要注意与电气开关、插座间保持一定距离并具有防溅、防潮功能,防止因潮湿造成漏电触电事故。厨房装设排油烟机的电源插座应避开灶具的上方;室内装修如果换灯具、更改开关、插座,须由持有电气安装执照的专业人员操作,不得私自随意拉线、接线、安装电器。在安装开关对应注意断火线.安装插座时(面对插座方向)上孔接保护地线,左孔接零线,右孔接火线。
安装完必须对电气线路进行绝缘检测,对电器(具)进行全面检查,特别是对保护系统的导线进行测试,安全可靠后方可使用,万不可马虎从事。
12、正确使用住宅电气插座。家用电器设备的电源进线插头有两类,一类是带接地线的三极插头,另一类是不带接地线的两极插头。插头电极形状般为圆柱形与扇片形两种
在住宅居室的墙上,凡配置有三孔插座时,表明其电源系统为带有保护地线的系统(新建住宅一般如此)。此时可以利用进线带三级插头的插座盒(板)来扩接电器装置。其上的三极插孔是具有接地保护功能的。住宅居室的墙上只配置有两孔插座时,表明其电源系统不带有保护接地线,此时可用电源线带两极插头的插座盒(板)来扩接家用电器(或把电源线带的三极插头改为两极插头使用)。此时,插座盒(板)的三孔插座是不起保护作用的,即插上三极插头的电器并不能得到保护。
选用插座盒(板),首先必须是市售合格品,其次应选插座孔为安全与多用型的(即:手摸时,手指头不会触及插孔内部,并能插入圆柱形或扁片形插头)。使用插座盒(板)时,必须确保连接的用电设备总电流负荷值低于供电插座及其线路允许的电流负荷值。
电视机、电冰箱、洗衣机应尽量使用独立插座,这些设备不宜共用同一插座盒(板),且不宜经常拔、插其插头,以尽量减少电冲击对电器设备的不良影响。老式洗衣机的接地线是单独外引的,在不用接地线的住宅电源系统中.权宜的接法是把它妥善接在给水管道上,不应与煤气管道、排水管道连接。
相关文章电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-08 14:53:04
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
电热器具引发火灾的预防措施

有关电热器具引发火灾的预防措施,家庭用电热器具,包括电炉、电饭锅、电炒锅、电熨斗、烘箱、电烙铁等,如何防止家用电热器具的电气火灾及其他事故,电热器具的五项防火措施。
时间:2021-09-26 09:07:52
电压过高的危害,高电压对电气设备的影响

有关电压过高的危害,高电压使变压器等电气设备空载损耗增大,增加线损,电压过高与电流过高对用电器的危害,电压过高对运行中的变压器的危害等。
时间:2021-08-04 09:27:47
电气火灾的产生原因与火灾预防措施

有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。
时间:2021-05-04 07:02:24
电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项

电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。
时间:2021-03-15 09:46:41
电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因

有关电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因,引起电气设备过热的原因,包括短路,过载,接触不良,铁芯发热,散热不良等,电火花分为工作火花和事故火花,引起空间爆炸的原因等。
时间:2021-03-15 09:46:37
火灾报警控制器的功能分类_火灾报警系统的配套设施

有关火灾报警控制器的定义,火灾报警控制器的基本功能,火灾自动报警系统分类,智能火灾自动报警系统的三种形式,火灾自动报警系统的配套设施等。
时间:2021-03-15 09:46:26
- 上一篇:电动机运行过程火灾原因与预防措施
- 下一篇:电火花与电弧导致电气火灾的原因与处理措施





