问题

电动机运行中自动跳闸怎么办?

来源:电工天下时间:2021-10-28 10:30:29编辑:老电工手机版>>

在电动机运行过程中,如果出现喇叭、警铃齐鸣,电流表指示到零,断路器绿灯闪烁,电动机停转等现象,说明电动机已经自动跳闸。

电动机运行中自动跳闸怎么办?

此时,需要立即按下列步骤和原则进行处理:

1、如果备用机组自动投入,应恢复警报,将各控制开关扳回到正常位置。

2、如果备用机组未自动投入,应迅速合上备用电动机的控制开关。

3、如果没有备用机组或起动备用机组需要较长时间而影响生产,在不致威胁人身和设备安全的个别情况下,允许将已跳闸的电动机强送电一次。但在下列情况下不许强送电:电动机及其回路上有明显的短路或损伤现象(电动机的电流表指针有严重冲击现象,电动机冒烟、着 火或声响异常);发生需要立即停止运行的人身事故;电动机所传动的机械严重损坏。

4、马上通知电气值班人员,对故障电动机进行停电操作和检查处理。