鼠笼式电动机转子断条怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-01 11:00:47编辑:老电工手机版>>
鼠笼式电动机的转子是否断条,一般根据电动机的运行状态作出初步判断,如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条;如果断条比较严重,电动机会突然停车,再次送电不能起动。
如果初步判断电动机转子可能断条,需要做进一步査明证实。用调压器将定子380伏电压降到100伏左右,在任一相中串入一块电流表,用手缓慢拨动转子轴,观察电流表指针摆动情况。如果出现电流突然下降现象,则说明转子确实有断条。此时可以取出转子,用短路侦察器准确地测出断条部位。
在进行维修处理时,首先将断条敲出,然后用硼砂气焊,焊上相同截面的铝条或铜条。对损坏严重的铸造转子,需要将铝笼条全部柝除,然后换上适当规格的紫铜条。


方法如下:
1、先车去转子两面的铝端环(应用夹具夹紧铁芯)。
2、配制足以浸没转子的 30% 烧碱溶液,并加热到 80-100 摄氏度。
3、将铸铝转子置于烧碱溶液中进行腐蚀(溶液温度保持在80-100 摄氏度)直到铝溶完为止。
4、取出转子,用水冲洗干净后,立即投入 0.25% 的冰醋酸溶液中煮沸,以中和残余的烧碱,然后置于开水中煮 1-2小时,取出后冲洗干净、烘干。
5、检査转子槽内和铁芯两端是否有残余的铝层、油污等。如果有,应予以清除。
6、将选好的紫铜条插入槽内,与导条焊接好。