怎么测量绕线式转子的开路电压?
来源:电工天下时间:2021-11-01 10:59:49编辑:老电工手机版>>
测量绕线式转子的开路电压
测定绕线式转子开路电压,是为了判断转子绕组的匝数与修理前的匝数是否相同,检査转子绕组有无匝间短路或连接错误。
在进行测量时,使转子静止不动,将转子绕组幵路,断开起动电阻器,对定子绕组施加额定电压,测量转子绕组接线桩头之间的电压。
在三相开路电压中,任一相与三相平均值之差应不大于2%。三相平均开路电压与铭牌值之差应在正负3% 以内,如果某相绕组的开路电压低于铭牌值,则该相可能存在匝间短路或连接错误,需要査明原因,并予以排除。