造成电动机过热的原因有哪些?
来源:电工天下时间:2021-10-28 10:35:27编辑:老电工手机版>>
引起电动机过热的原因如下:
1、周围环境温度过高
当运行环境温度超过40度时,就会引起电动机温度上升。
2、周围环境粉尘污染严重
长期运行的电动机吸入大量粉尘,使端部线圈间的间隙、铁芯通风孔堵塞(若轴承漏油,堵塞更为严重),吸入风量大大减小,从而导致电动机过热。

3、传动机械故障
所传动的机械发生故障(有摩擦或卡涩现象),引起电动机过电流发热,甚至造成电动机卡住不转,使电动机温度急剧上升,绕组很快被烧毁。
4、冷风和热风短路
对于离心式风扇, 由于端盖的挡风圈与风扇的间隙过大,低压风与高压风短路,减小了进人电动机内部的风量,从而导致电动机过热。
5、电源电压过高
电动机在額定电压变动-5%~+10%以内运行,可以保持额定出力不变。如果电源电压超过额定电压的10%,则可能引起铁芯磁通密度急剧增高, 由于铁损增大导致电动机过热。
6、电源断相
如果电源断相,造成电动机单相运行,短时间就会使电动机的绕组急剧发热烧毁。
7、冷却器故障
电动机的冷却器发生故障,或堵漏风不严, 热风漏入冷风区,使电动机入口风温增高,从而导致电动机过热。
8、排风系统故障
室内排风系统发生故障,电动机排出的热风无法快速排散,然后马上被电动机吸入,从而导致电动机过热。
9、风扇转向问题
采用轴流式风扇的电动机,风扇旋转方向反转,从而引起电动机过热。