接通电源后电动机不能起动运行怎么办?
来源:电工天下时间:2021-10-29 11:15:30编辑:老电工手机版>>
空载电动机接通电源后,若电动机无反应,可初步判断定子绕组的两相或三相未通电。
电动机不能起动运行的检査和处理方法:
1、用试电笔检査三相电源是否有电:如果发现电源缺相,应检査上一级断路器或熔断器,或汇报给有关部门,等待来电。
2、检査电源开关接触是否良好:如果开关接触不良,需要进行修理或更换。
3、检査电动机的熔断器:如果发现熔体熔断,需要进行更换。
4、检査电动机接线盒上的接头:如果发现接头有锈蚀、松动、接触不良等现象,需要将接头除锈和重新接牢。
5、检査电动机的绕组是否断路:如果断路,应进一步査出断开点,并重新连接好。检査绕组是否断路时,可以使用兆欧表、万用表或串联灯泡进行试验。
6、检査定、转子绕组有无短路故障:当定子绕组短路时,由于电压降低,电磁力矩很小,可能造成电动机不能起动,或导致继电保护装置动作而断开定子回路。如果转子绕组短路,会减小转子回路电阻而降低起动力矩。
如果电动机带负载不能起动,还需要检査负载是否太重、有无卡涩现象。另外,如果定子绕组接线有错,带负载的电动机也会不能起动。