怎么维护运行中的防爆电动机?
来源:电工天下时间:2021-10-29 11:19:00编辑:老电工手机版>>
防爆电动机具有隔爆机壳,密封性能良好,在有易爆介质(如氢、乙炔、石油气、二硫化 碳等)的场所正常运行时不易发生爆炸。
但是,如果维护不当或发生故障而未及时发现和处理,则存在爆炸酿成事故的可能性。
因此,对在易爆易燃场所运行的防爆电动机,必须加强日常的维护管理,一般需要注意如下几点:
1、防爆电动机的起动电流较大,熔体和其他过流保护装置应按规定时间更换和调整。
2、注意电动机有无异常声响和焦臭昧。
3、检査接地是否完整,各处导体的连接是否可靠。
4、检査电动机外壳和轴承温度是否过高。
5、控制电动机转子运转中突然停住的时间不超过10秒,起动时间不超过17秒(一般为8.5秒)。
6、检査电动机的机壳有无裂纹,隔爆面接合处、进线装置是否良好。
7、电动机轴承油脂应每3个月(连续运转)检査一次。
8、检査电动机各部分的紧固螺栓是否松动,接线盒内的接线柱是否牢靠和有无氧化现象。
9、电动机在高温环境中连续运行时每半年应解体清扫一次,同时对其附属设备也要进行全面检査。
10、在油瓦斯不浓、室温一般、粉尘不多的场所,每年也应解体清扫一次。
一般每当电动机停车,就要检查转子轴上风扇固定是否牢靠,轴承磨损情况和油量,定、转子间有无扫膛现象,而且要用兆欧表测量绝缘电阻是否符合要求。