怎么检修瓦斯继电器?
来源:电工天下时间:2021-11-04 11:21:37编辑:老电工手机版>>
在检修瓦斯继电器时,需要注意以下事项:
1、检查上、下油杯是否灵活,干簧接点闭和断开是否正确;观察接点开断灯泡电流时,火花是否正常,有无粘住现象。
2、检查接线板的绝缘是否良好,接线板、放油口、试验顶杆和两端法兰等处有无渗、漏油现象。
3、常用的挡板式瓦斯继电器,其平衡锤和挡板的位置是可调的,但每台变压器的这种瓦斯继电器在投运前都已调试好,检修时切勿随意调节。
4、在组装继电器时,需要特别细心,注意其外壳上的箭头方向是从油箱指向油枕,不能接反;接上控制信号电源后,应使用试验顶杆试验上、下油杯的动作是否灵活。