怎么检修变压器的冷却装置?
来源:电工天下时间:2021-11-04 11:22:34编辑:老电工手机版>>
变压器的冷却装置包括散热器、风扇、冷油器和潜油泵等,随着变压器容量的增加,冷却装置变得庞大和复杂。在实际运行中,冷却装置出现故障之后,非常容易造成变压器的过热、绝缘击穿等事故。
为了保证冷却装置的安全运行,在检修时需要认真做好以下检査、测试工作:

1、清除整个散热器管子上的污垢,检查散热器内部是否清洁,有无锈蚀、积水和杂质。
2、检查散热器是否严密不漏,经充气试验应合格(扁管)散热器的试验气压为0.05~0.15MPa,圆管散热器为0.2~0.3MPa;强油风冷散热器各油路之间密封是否良好,是否互不串油。
3、检查强制油水冷装置的冷却器、水管道和阀门等的内部是否清洁,有无堵塞现象,经充气试验应合格(不漏水,不漏油)。
4、检查风扇电动机转动是否轻快,有无异常声响,轴承润滑是否良好,绝缘电阻是否合格,操作回路和自动起停装置动作是否正确。
5、检查风扇固定是否牢靠,有无变形,运行中有无振动,旋转方向是否正确(垂直安装者风应向上吹,水平安装者风应向内吹),风扇与散热器风筒之间有无足够的间隙。
6、检查潜油泵尾端的观察玻璃窗是否完整、透明,潜油架叶轮转动是否灵活,有无碰刮现象,旋转方向与标记是否一致,油泵的冷却油路是否畅通无阻。