隔离开关的检修,多与断路器的检修同时进行,检修内容会注明在同一张工作票上。在进行检修时,应采取可靠的安全措施,仔细看清编号,尤其是室外双母线的隔离开关,由于相距不远,容易走错位置。
隔离开关检修工作的主要内容为:
1、清扫瓷件表面的尘土:检查瓷件表面是否掉釉、破损,有无裂纹和闪络痕迹,绝缘子的铁、瓷结合部位是否牢固。如果严重破损,应予以更换。
2、用汽油擦净刀片、触头或触指上的油污;检查接触表面是否清洁,有无机械损伤、氧化膜和过热痕迹及扭曲、变形等现象;必要时使用砂纸研磨触头接触面,或拆下触头、刀片等,用细锉修整接触面,涂以工业凡士林;表面镀银的接触面,不可用砂纸研磨或用细锉修整。否则,应镀银。

3、检查触头或刀片上的附件(如弹簧、螺钉、垫圈、开口销等)是否齐全,有无缺损 。
4、检查隔离开关的软连接部件有无折损、断股等现象。
5、检查连接隔离开关和母线(或断路器)的引线是否牢固,有无过热现象。
6、检查并清扫操作机构和传动部分;在蜗轮、蜗杆、传动轴、轴承等处注入适量的润滑油脂。
7、检查传动部分与带电部分的距离是否符合要求;检查定位器和制动装置是否牢固,动作是否正确。
8、对于带有均压装置的隔离开关,检查均压环是否变形,连接件紧固是否牢靠。
9、检查隔离开关的底座是否结实,接地是否良好。