怎么调整隔离开关?
来源:电工天下时间:2021-11-05 10:42:02编辑:老电工手机版>>
经过检修的隔离开关必须进行调整,以使其动作性能符合产品说明书或技术规范的要求。
隔离开关调整的项目主要有:

1、使隔离开关合闸,用0.05毫米塞尺检查触头接触是否紧密。对于线接触,应塞不进去;对于面接触,其塞入深度不应大于 4~6 毫米。否则,应对接触面进行锉修或整形,使之接触良好。
2、触头弹簧各圈之间的间隙在合闸位置时应不小于 0.5 毫米,且间隙应均匀。
3、在隔离开关组装好后,将其缓慢合闸,观察闸刀是否对准固定触头的中心落下或进入,有无偏卡现象。如果有,则需要调整瓷瓶、拉杆或其他部件,以消除缺陷。
4、隔离开关的闸刀张角或开距应符合要求,室内隔离开关在合闸之后,闸刀应有 3~5 毫米的备用行程,三相同期性应符合厂家要求。
5、检查辅助接点的切换是否正确,并研磨其接点,以确保接触良好。
6、隔离开关的闭锁装置要确保正确、可靠。
相关问答怎么检修交流电磁铁?

怎么检修交流电磁铁?交流电磁铁一般用于桥式起重机,在检修时需要注意如下问题:1、铁芯表面是否清洁、光滑,中间铁芯闭合时有无适当间隙。
时间:2021-11-08 12:25:43
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?

低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
低压断路器合闸失灵怎么办?

低压断路器合闸失灵怎么办?手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理,下面来了解下。
时间:2021-11-06 13:00:08
脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?

脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理,下面具体来看下。
时间:2021-11-06 12:55:59
隔离开关不能分合闸怎么办?

隔离开关不能分合闸怎么办?当隔离开关不能分闸时,从以下方面来查找原因并进行处理:1、操作机构是否被冰冻结。如果是,可将操作机构轻轻摇动几次,当冻结的冰松动后,即可拉闸。
时间:2021-11-05 10:43:32
怎么检修隔离开关?

怎么检修隔离开关?隔离开关的检修,多与断路器的检修同时进行,检修内容会注明在同一张工作票上。在进行检修时,应采取可靠的安全措施,仔细看清编号。
时间:2021-11-05 10:40:27
隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?

隔离开关动静触头合闸不一致怎么办?隔离开关的动、静触头相互撞击或三相触头合闸不一致,一般是调整不当造成的,需要按以下方法重新进行调整。
时间:2021-11-05 10:39:28
带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?

带负荷错拉或错合隔离开关怎么办?为了防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉、合隔离开关。在实际工作中,由于检查失误或误入间隔,偶尔会发生误操作。
时间:2021-11-05 10:38:08