怎么清洗变压器油箱、绕组及套管?
来源:电工天下时间:2021-11-04 11:23:51编辑:老电工手机版>>
在清洗变压器油箱时,一般用碱洗法清洗,只要掌握正确的清洗步骤,严格按照规程进行操作,就可以完成变压器油箱、绕组及套管的清洗工作,下面一起来看下。
变压器油箱绕组和套管的清洗步骤
先用浓度为25%的碳酸钠或碳酸钙和浓度为0.5%的氢氧化钠(烧喊)配成溶液,加热到80~100摄氏度,然后把变压器油箱浸入溶液中,经1小时左右、油箱上的油腻和油漆便溶化,取出油箱用清水冲洗几次即可。
说明:这种配制好的溶液可以连续使用几十次,无须调换。

变压器绕组上的油泥,先用手轻轻剥落。对绝缘脆弱的绕组,需要认真仔细地剥下其上的油泥,以防止损坏绝缘。剥下绕组上的油泥后,应使用强油流冲洗绕组(冲洗用过的油,经再生处理,可继续使用)。
变压器套管上的油污,由油和粉尘积聚而成。油污可以用酒精冲洗,然后用白布擦掉。对运行中的变压器,只能在停电时进行冲洗,在遇到停电机会时,应对变压器的套管进行检查和清扫。
另外,彻底消除变压器的渗、漏油现象,也可以防止油污堆积。