交流接触器吸合不正常怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-08 13:26:49编辑:老电工手机版>>
交流接触器吸合不正常是指接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯吸合不紧,从而导致铁芯发出异常噪声等不正常现象。
接触器出现吸合不正常的故障问题,可能由以下几个原因引起,可以采取相应措施予以处理:
1、由于控制电路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁吸力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,从而造成接触器吸合缓慢或吸合不紧。
处理办法:设法将控制电路的电源电压调整到额定工作电压。
2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常,弹簧的反作用力过大,就会造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。
处理办法:适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。
3、由于动、静铁芯间的间隙过大,可动部分卡住或转轴生锈、歪斜,造成接触器吸合不正常。
处理办法:可拆下动、静铁芯进行检查,调小间隙,清洗轴端和支承杆,必要时更换配件。
4、长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张。
处理办法:可以用锉刀修整,必要时更换铁芯。
5、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。
处理办法:换上同样尺寸的短路环。