交流接触器主触头过热或熔焊的问题
当交流接触器出现主触头过热或熔焊时,可以采取以下处理办法:
1、接触器吸合过于缓慢或有停滞现象,触头处于似接触非接触的位置上,可以按《交流接触器吸合不正常怎么办?》中介绍的方法处理。
2、触头表面严重氧化和灼伤,导致接触电阻增大,造成主触头过热。处理办法:先清除主触头表面的氧化层,然后用锉刀轻轻锉平,使触头接触紧密。
3、由于频繁起动设备,上触头多次受起动电流的冲击而过热或熔焊。重办法:避免顿繁起动,或选择能适应操作频率和通电持续率的接触器。
4、主触头因长时间通过过负荷电流而过热或熔焊。处理办法:减小传动设备的负荷,使其在额定状态下运行,或根据设备的工作电流重新选择合适的接触器。
5、接触器三相主触头闭合时不同步,其中两相主触头受很大的起动电流冲击,造成主触头熔焊。处理办法:检查触头闭合状况,调整动、静触头的间隙,使三相主触头同步接触。
6、主触头本身抗熔性差,如纯银触头易熔焊。这种触头应予以更换,可采用抗熔能力较强的银基合金触头作为接触器的主触头。
7、触头的超程太短。处理办法:调整触头超程或更换触头。