塔吊起升高度限位器调试方法及要求
来源:电工天下时间:2016-04-15 04:29:47 作者:老电工手机版>>
塔吊起升高度限位器调试步骤
1、起升高度限位器调整在塔吊空载下进行,分别压下微动开关。确认该两档起升限位微动开关是否灵敏可靠。
当压下与凸轮相对应的微动开关时,快速上升工作挡电源被切断,起重吊钩只可低速上升。
当压下与凸轮相对应的微动开关时,上升工作电源均被切断,起重吊钩只可下降不可上升。

2、当其中吊钩提升,使其顶部至小车底部垂直距离为1.3米或者1米,调动轴2Z,使凸轮2T动作至使微动开关2WK瞬时换接,拧紧螺母。
3、以低速将起重吊钩提升,使其顶部至小车底部垂直距离为1米或者0.7米,调动轴1Z,使使凸轮1T动作至使微动开关1WK瞬时换接,拧紧螺母。
4、对两挡高度限位进行多次空载验证和修正。来自:电工技术之家
5、当其中吊钩滑轮组倍率变换时,高度限位器应重新调整。