bttvz电缆终端接头怎么制作
来源:电工天下时间:2022-05-03 15:52:51 作者:老电工手机版>>
bttvz电缆终端接头的制作方法,参考如下:
1、电缆终端头的绝缘表面完好,热缩套无老化、开裂现象,应无放电痕迹。
2、护层接地线应完好,连接螺栓无锈蚀、松动。
3、终端的铠装层和铜屏蔽层应分别用带绝缘的绞合导线单独接地,铜屏蔽层接地线的截面≥25mm2,铠装层接地线的截面不应≤10mm2。
4、铜铝结构相连接应采用铜铝过渡接头。

扩展资料一:bttz防火电缆中间头制作方法
在电缆外壳上距端头一定距离 (中间连接器铜管长度除去两端铜管内螺纹的一半距离)的位置,切出一个电缆外壳 80%深度的环形切口。
扩展资料二:16平方电缆中间接头制作方法
1、压接法
先将电缆去绝缘层,然后将它们塞到铜套管内,用液压钳压制牢固,再包上自粘带,最后包上绝缘胶布。
2、对接法
将电缆去绝缘层30厘米,分成几股叉开对接,用一股去缠绕,用钢丝钳用力绕,把它们全部绕完并拧紧。换一头,用同样方法继续绕完它们,最后包上自粘带,再包上绝缘胶带。