电缆接头制作要求及注意事项
来源:电工天下时间:2022-05-03 15:51:25 作者:老电工手机版>>
有关电缆接头的制作知识,为保证电缆接的安全可靠,对很多特性有严格的要求,比如连接点的电阻小,机械强度和绝缘强度要达标等,另外制作电缆接头的注意事项有哪些,下面一起来看下。
一、电缆接头的制作要求
1、连接点的电阻小
连接点的电阻与相同长度和相同截面积导体的电阻之比,对于新安装的电缆接头不能大于1.0,对于运行中的电缆接头不能大于1.2。
2、机械强度要达标
对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度不应低于同截面积线芯抗拉强度的60%。

3、绝缘强度要达标
电缆连接部位的绝缘强度不应降低,绝缘结构应满足电缆在设计条件下长期运行的要求。
4、密封良好
电缆接头的密封是电缆接头制作工艺中的关键。电缆接头的密封性能差,就不能安全运行,就会成为电缆线路的隐患。
5、便于管理和检修
电缆接头应位于容易管理和检修的地点。
对电缆终端头和中间接头制作的基本要求:电缆终端头和中间接头一般是整个电缆线路的薄弱环节,根据电缆事故统计,约有70%的事故发生在终端头和中间接头。可见,确保电缆接头的质量,对电缆线路的安全运行意义很大。
对电缆接头的制作的基本要求,归纳为如下4点:
1)导线连接良好:对于终端头,要求电缆线芯和出线接梗、出线鼻子有良好的连接。对于中间接头,要求电缆线芯与连接管之间有良好的连接。所谓良好的连接主要是指接触电阻小而稳定,即中间头电阻不大于电缆线芯本身(同截面、同长度)电阻的1.2倍。
2)绝缘可靠:有满足电缆线路在各种状态下长期安全运行的绝缘结构,并且留出一定的富裕度。
3)密封良好:可靠的绝缘要有可靠的密封来保证,一是使环境的水分及导电介质不侵入绝缘,二是使绝缘剂不致流失,要求有良好的密封性。
4)足够的机械强度:以确保可以适应各种运行条件。
除了上述四种基本要求之外,还要求考虑到结构简单、体积小、材料省、安装维修简便,以及造型美观等多个方面。
二、制作电缆接头的注意事项
1、在室内或充油电缆接头制作现场,应备有消防器材,以防火灾。
2、制作电缆线芯用的金具,应采用标准的接线套管或接线端子,其内径应与线芯紧密配合,其截面积应为线芯截面积的1.2~1.5倍,并按要求进行压接。
3、当充油电缆有中间接头时,需要先制作、安装中间接头,后制作、安装终端头;铁路两端有落差时,需要先制作、安装低位终端头,低位电缆终端头与中间接头之间的距离不应小于50m。
4、剥切电缆时不应损伤线芯和内部绝缘,用喷灯封铅或焊接地线时,操作应熟练、迅速,防止过热,避免灼伤铅包皮和绝缘层。
5、制作电缆接头用的绝缘材料应与电缆电压等级相适应,其抗拉强度、膨胀系数等物理性能与电缆本身绝缘材料的性能相近。橡胶绝缘电缆和塑料绝缘电缆应使用黏性好、弹性大的绝缘材料。密封包扎用的绝缘材料,使用前要擦拭干净。
6、在电缆接头的制作过程中,需要防止粉尘、杂物和潮气、水雾进入绝缘层内,严禁在多尘或潮湿的场所进行制作。电缆接头的制作应连续进行,在保证质量的前提下,作业时间越短越好,以免潮气侵入;操作时需要戴医用手套和口罩,防止手汗和口中热气进入绝缘层。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
电线对头接头怎么进行缠绕

有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
- 上一篇:zabvr电缆型号含义说明
- 下一篇:bttvz电缆终端接头怎么制作