有关瓷瓶绝缘子绑扎标准图及绑扎方法,包括瓷瓶的顶绑、瓷瓶的侧绑、导线回头的绑扎要求,铝包带应超过瓷瓶绑扎部位两侧3cm,缠绕应均匀,扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎。
瓷瓶绝缘子的绑扎方法
1、瓷瓶的顶绑
铝包带应超过瓷瓶绑扎部位两侧3 cm,缠绕应均匀。
扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎(材料2米 )。3~5扣。缠绕3~5扣后,由下侧顺线到瓷瓶上方的顶部交叉后,分别从对面的下侧收回扎线,自扎即可。
使用扎线的中间部位,从瓷瓶的一侧同时自下而上分别缠导线一扣后,两线返到瓷瓶的对面,交叉返回各自的对面,自下而上缠绕。【瓷瓶绝缘子绑扎标准图】
1.1 瓷瓶的侧绑
扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎。
使用扎线的中间部位,从瓷瓶的一侧同时返到瓷瓶的对面, 自下而上交叉后返回,各自缠绕瓷瓶后再由下而上缠绕导线3~5扣,分别从对面的下侧收回扎线自扎即可,如图1所示。

1.2 导线回头的绑扎
扎线一般应使用同型号的导线,破股后单线绑扎。
绑扎时应按规程规定,将导线回头留出适当距离,以免因扎线受力伤害导线。
截面25 mm2的导线,一般留出从瓷瓶中心算起至扎线间10 cm即可。大于或小于25 mm2导线,可适当增加或缩小。
扎线时先余出自绑线头,缠绕3~5扣后,返回余头并至导线缠绕10 cm左右,翘起主线回头,缠绕主线3~5扣后,扎线与原扎线余头自扎即可。
相关文章软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
电工绝缘胶带类型及规格要求

有关电工绝缘胶带的知识,在电工施工的过程中,对电工绝缘胶带的使用量还是很大的,那么电工绝缘胶带分为哪三种,一是绝缘黑胶布,二是pvc电气阻燃胶带,三是高压自粘带,下面具体来了解下。
时间:2022-04-23 11:13:49
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明

中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:GB/T12706.2-2002),产品特点:采用全干式化学交联方法,使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯。
时间:2022-04-07 07:29:58
导线与瓷瓶绑扎注意事项

有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。
时间:2022-01-15 06:32:29
兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?

兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。
时间:2021-09-27 09:14:56
线圈导线绝缘层的恢复_线圈线端连接处绝缘层的恢复_电力线绝缘层

有关线圈导线绝缘层的恢复,包括绝缘材料的选用与恢复方法,线圈线端连接处绝缘层的恢复,电力线绝缘层的恢复,很实用的绝缘层恢复的操作教程。
时间:2021-06-30 08:39:05
导线绝缘层的恢复方法与注意事项

有关导线绝缘层的恢复方法与注意事项,包括直线连接接头的绝缘恢复,T字形连接接头的绝缘恢复,导线绝缘层破损或完成导线连接后,一定要恢复导线的绝缘。
时间:2021-06-29 08:29:43
剖削导线绝缘层的工具与用法图解

有关剖削导线绝缘层的工具与用法,常用导线绝缘层的剖削工具,包括电工刀,剥线钳等,导线绝缘层的剖削,钢丝钳剖削塑料硬线绝缘层,塑料护套线绝缘层的剖削方法等。
时间:2021-06-29 08:29:32
- 上一篇:项目铺底流动资金的计算方法
- 下一篇:电缆穿入电缆管时的规定