导线如何分类,导线常见种类说明
来源:电工天下时间:2020-07-29 09:10:46 作者:老电工手机版>>
有关导线的种类,导线主要由铝、铜、钢等材料制成,铜是理想的导线材料,钢芯铝绞线分为普通钢芯铝线、加强性钢芯铝线与轻型钢芯铝线。
导线的种类
导线主要由铝、铜、钢等材料制成,在特殊条件下也使用铝合金。
铜是理想的导线材料,但由于铜的资源少、价格高,使用不多。
为提高导线的机械强度,架空线路导线采用绞合的多股导线,常有的导线有硬铝线、钢芯铝绞线,少数情况下也采用铝合金线、铝包钢绞线及硬铜线。
硬铝线即裸铝绞线,由多股铝线绞制而成,比重小、价格低,导电性能仅次于铜,但机械强度低。

图1 钢芯铝绞线
钢芯铝绞线中铝线部分与钢线部分截面积的比值不同,机械强度也不同。
可分为三种:
1、普通钢芯铝线,其铝线和钢线部分的比值为5.2~6.1;
2、加强性钢芯铝线,其铝线和钢线部分的比值为4~4.5;
3、轻型钢芯铝线,其铝线和钢线部分的比值为7.6~8.3;
而铝合金绞线含有98%的铝和少量的镁、硅、铁、锰、锌等元素,比重和裸铝绞线相似,但机械强度比铝线约高一倍,不过导电率比铝线降低10%左右。
铝包钢绞线用于线路大跨越及其他特殊用途,它以单股钢线为芯,外面包以铝层,做成多股绞线。
硬铜绞线由多股铜线绞制而成,导电性能最好,机械强度比铝高,但比重大、价格高,除特殊需要外,一般很少采用。
在高压送电线路中,还经常采用分裂导线。
一般线路每相采用一根导线,所谓分裂导线系指每相采用相同截面、相同型号的两根或两根以上的导线,如两分裂、三分裂、四分裂、六分裂、八分裂导线。
相分裂导线多用于电压为330kV及以上的线路。
目前,由于送电容量不断增加,为了减少线路的回路数和线路走廊占地面积,有时220kV线路也采双分裂导线。
采用分裂导线可提高线路送电容量、减少电量损耗和对无线电的干扰。
相关文章铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
怎么用钳压法连接导线

使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析

有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
电线电缆的应用分类,电线电缆产品的四种类型

有关电线电缆的知识,针对不同的应用场合,将电线电缆分为不同的类型,电线电缆产品主要分为五大类,主要包括裸电线及裸导体制品、电气装备用电线电缆等,下面具体来看下。
时间:2022-01-27 08:02:02
- 上一篇:导线型号名称与钢芯铝绞导线规格表
- 下一篇:电气成套设备导线颜色的选择要点