漆包铝线更换漆包铜线的换算公式
来源:电工天下时间:2020-03-31 15:09:09 作者:老电工手机版>>
有关漆包铝线更换漆包铜线的换算公式,漆包铝线改为漆包铜线,铜线直径与铝线直径,铝的电阻率,铜的电阻率在计算公式中的体现,以及铝线电机换铜线的注意事项。
漆包铝线改漆包铜线的换算公式
1、换算公式
D铜=(ρ铜/ρ铝)1/2 *D铝
D铜:铜线直径
D铝:铝线直径
ρ铝:铝的电阻率,取1/35.5
ρ铜:铜的电阻率,取1/58
注:公式中1/2是指开平方,而不是乘。
如:使用0.51㎜的铝漆包线,改为使用铜线时,铜线的线径为D铜=(35.5/58)1/2*0.51=0.6121 1/2*0.51=0.7823*0.51=0.4
即0.51㎜铝漆包线改为铜漆包线后需用0.40㎜铜线代替。

2、铝线电机换铜线的注意事项
取原来铝线截面积的80%,就是代替后铜线的截面积,按原来数据嵌线;
或绕组的匝数按原数据;铜线线径可按铝线线径的80%或原线径即可。
在实际工作中,铝线电机换铜线,按上述办法处理。