架空线路导线通过叉接法进行连接
来源:电工天下时间:2020-07-29 09:42:49 作者:老电工手机版>>
有关架空线路导线的叉接法,铜绞线及导线截面积在35mm2及以下的铝绞线,多采用叉接法连接,叉接法的具体操作方法如图,感兴趣的朋友参考下。
架空线路导线的叉接法
铜绞线及导线截面积在35mm2及以下的铝绞线,多采用叉接法连接,这种接法的导线连接长度一般为200~ 300mm。
叉接法的具体操作方法,如下图:

图1 导线的叉接法
1、先把导线接头长度的1/2顺序拆开拉直,去掉表面的污垢,做成“伞骨”的样子;
2、把两个伞骨每隔一股互相交叉插到底,把插好的线拢在一起,用电工钳压紧,用同导线一样的单股线在中间缠绕50mm,绕完后将绑线头弯成直角靠拢在导线上,再用导线本身的单股线压住绑线头,并逐步向两端缠绕;
3、绕完一股后,再用另一股线头把余下的前股线尾压在下面,继续缠绕,直到绕完为止。
4、最后一股缠完后,与前边压住的线头拧成小辫收尾,接头接好后涂上少量中性的凡士林油或导电膏,以减少氧化膜的产生。
相关文章铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
怎么用钳压法连接导线

使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析

有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
导线与瓷瓶绑扎注意事项

有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。
时间:2022-01-15 06:32:29
多股铜导线单卷接线与分支连接

多股铜导线单卷接线与分支连接方法,多股铜导线的接线有单卷、复卷、缠卷三种方法,任何一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,施工中最常用的单卷接线法。
时间:2021-09-27 09:14:53
- 上一篇:架空线路铝导线的压接法(钳压法)的操作步骤
- 下一篇:导线与电线的常见连接方法图解





