单股电线铰接法与缠卷法的接线图解
来源:电工天下时间:2020-07-29 09:10:06 作者:老电工手机版>>
有关单股电线铰接法与缠卷法的接线图,单股铜导线的接线有铰接和缠卷两种方法,二种接线方法的区别,截面较小的导线,多用铰接法,截面较大的导线,用缠卷法。
单股电线铰接法和缠卷法连接方法
单股铜导线的接线方法有铰接和缠卷两种方法,凡事截面较小的导线,一般多用铰接法;截面较大的导线,因铰接困难,则多用缠卷法。

铰接法:图中(a)为直线连接。
铰接时,先将导线交叉互绞三圈,然后,将两线端分别在另一线上紧密的缠绕5圈,余线割掉,使端部紧贴导线。图(b)中为分支连接,铰接时,可先用手将支线在干线上粗绞1~2圈,再用钳子紧密缠绕5圈,多余的电线割掉。

缠卷法:直线连接,先将两线端用钳子稍作弯曲,相互并和,然后用直径约1.6毫米的裸铜线紧密地缠卷在两根导线的合并部分。
缠卷长度:二导线直接在5毫米及以下时为60毫米,导线直接在5毫米以上时为90毫米,分支连接时,先将分支线作角弯曲,并在其端部稍作弯曲,然后两线并合,用裸导线紧密缠卷,缠卷的长度和直线连接方式的长度一样。