铜铝导线不允许直接连接的原因
来源:电工天下时间:2020-03-31 16:17:23 作者:老电工手机版>>
有关铜、铝导线不允许直接连接的原因,铜、铝导线一般不能直接连接,铜和铝两种金属的电化性质不同,将铜线和铝线直接连接时形成电池效应,铜、铝导线必须采取过渡连接。
铜铝导线不能直接连接的原因
铜、铝导线一般不能直接连接,因为铜和铝两种金属的电化性质不同。
将铜线和铝线直接连接时,一旦遇到空气中的水分、二氧化碳以及其它杂质形成的电解液时,就将形成电池效应。
这时,铝易于失去电子成为正极,铜难于失去电子而成为负极,于是在正负极间就产生一个1.69V的电动势,并有一很小的电流流过、腐蚀铝线,即形成所谓电化腐蚀,因此引起接触不良,接触电阻增大。
有电流通过铜铝连接部位时,将使其温度升高,而高温又加速了铝线的腐蚀程度,从而形成恶性循环,直至将导线烧毁。
铜、铝导线必须采取过渡连接,单股小截面铜、铝导线连接时,应将铜线搪锡后再与铝线连接;
多股大截面铜、铝导线连接时,应采用铜铝过渡连接管或铜铝过渡线夹;若铝导线与开关的铜接线端连接时,则应采用铜铝过渡鼻子。
相关文章铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
铜铝线不能搭接的常见原因

有关铜线和铝线的搭接问题,铜铝线不能搭接的常见原因有四种,一是两种材质发生电化学反应,导线被氧化,二是接头处容易发热,三是接头处强度不足,易断裂,四是在潮湿环境下易腐蚀,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:17:00
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
怎么用钳压法连接导线

使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析

有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
导线与瓷瓶绑扎注意事项

有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。
时间:2022-01-15 06:32:29
- 上一篇:50平方铝线承载的电流与功率大小
 - 下一篇:铝线合铜线平方计算口诀及使用方法
 





