电线电缆规格表示法_电缆产品型号的字母含义
来源:电工天下时间:2020-03-31 16:41:17 作者:老电工手机版>>
不同规格的电线电缆,规格采用芯数、标称截面和电压等级表示,完整的型号规格表示法是怎么样的,产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字)是什么,一起来了解下。
一、规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1kV,如:4*(1*185)+1*95 0.6/1kV。
②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面,0.6/1kV,如:4**185+1*95 0.6/1kV。
③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T。
二、完整的型号规格表示法
因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:电线电缆规格表示法_电缆产品型号的字母含义。
①将主干电缆和支线电缆分别表示, 如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1kV ,支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1kV,这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同。
②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25)+1*95/16 0.6/1kV,这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:由于分支电缆主要由于1kV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1kV在设计标注时,可以省略。
三、产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字)
A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth,)
B:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行
C:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀
E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)
F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)
G:钢、沟、改(性漆)、管、高(压)
H:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒
J:绞、加(强),加(厚),锯,局(用)
K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心。
L:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷。
M:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火。
O:同轴(结构代号)。
P:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号)。
Q:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)。
R:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。
S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套。
T:铜、梯、特、通、陶、电梯、探。
U:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号)。
V:(P)V(C)(聚氯乙烯)。
W:(地球)物(理)、皱纹护套、无(磁性)、(耐高)温、(野)外、石油(用途代号)。
X:橡(力缆)、聚酰胺、橡(皮绝缘)。
Y:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压。
Z:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)。
YJ:交联聚乙烯绝缘。
PZ:铜带屏蔽。
ZRK:系列代号,表示阻燃型控制电缆。
相关文章接电线缠绕的常用方法

接电线“缠绕”的几种方法,在说缠绕方法之前,先纠正一个错误的观点,接电线时要减少电阻、降低接口处出现故障的几率,所以接电线不一定非要缠绕,保障接口处电阻小、两根线头完美的续接在一起即可。
时间:2022-09-19 15:31:20
电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
铜芯电线识别法详解

电线品种多,市场价格乱,消费者挑选难度大。单就家庭装修常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格来说,同样规格的一盘线,不同厂家的价格可能相差20%~30%,以下是铜芯电线的识别法,供大家参考。
时间:2022-08-05 11:43:02
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
电线连插头怎么连接

电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。
时间:2022-06-29 13:12:09
电线对头接头怎么进行缠绕

有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。
时间:2022-06-29 13:06:11
- 上一篇:电线电缆型号表示法与用途
- 下一篇:导线长度与线径大小及阻抗值对照表