铜导线与铝导线间紧压连接的注意事项
来源:电工天下时间:2020-03-31 10:37:47 作者:老电工手机版>>
有关铜导线与铝导线间的连接问题,在将铜导线与铝导线进行紧线连接时,有哪些注意事项要关注下,为防止导线的接触面发生电化腐蚀,必须要做好防止电化腐蚀的措施。
铜导线与铝导线间的紧压连接
1、连接注意事项
铜和铝的标准电极电位不同,将铜导线与铝导线直接绞接或压接,在其接触面将发生电化腐蚀,引起接触电阻增大而过热,从而造成线路故障。
因此,在将铜导线与铝导线连接时,一定要采取防止电化腐蚀的措施,防止导线的腐蚀,延长导线的使用寿命。
2、防止电化腐蚀的连接方法
方法1:采用铜铝连接套管,铜铝连接套管的一端是铜质,另一端是铝质,如下图(a)。
使用时将铜导线的芯线插入套管的铜端,将铝导线的芯线插入套管的铝端,然后压紧套管即可,如下图(b)。

图1,采用铜铝连接套管
方法2:将铜导线镀锡后采用铝套管连接,锡与铝的标准电极 电位相差较小,在铜与铝之间夹垫一层锡可防止电化腐蚀。
具体做法:
先在铜导线的芯线上镀上一层锡,再将镀锡铜芯线插入铝套管的一端,铝导线的芯线插入 该套管的另一端,最后压紧套管即可,如下图。

图2,将铜导线镀锡后采用铝套管连接
以上就是铜导线与铝导线间紧压连接的注意事项,一定要做好防止电化腐蚀的措施。