有关路灯低压电缆故障的产生原因,由于外力破坏,电缆长期过负荷运行,电缆施工质量欠佳等导致路灯低压电缆故障的发生,要了解路灯低压电缆的故障类型,并区分路灯低压电缆的故障性质等。
一、路灯低压电缆故障原因
1、外力破坏
由于道路施工和其他管线施工的不规范性和随意性,经常发生将路灯电缆挖断、损坏的情况,而且,大多施工单位在挖出路灯电缆后,不通知路灯管理部门,私自重新填埋,而由此造成的电缆损伤,经过一段时间运行后便会造成此处电缆的彻底损毁。
2、电缆长期过负荷运行
由于设计的欠缺、电缆尺寸的“缺斤少两”、三相负荷不平衡、随意增加负载等原因,造成部分电缆的的长期过负荷运行,电缆的温度会随之升高,尤其在炎热的夏季,电缆的温升常常导致电缆的较薄弱处和接头处首先被击穿。在夏季,电缆故障率高的原因正在于此。
3、电缆施工质量欠佳
野蛮施工,违章拖拽电缆,会造成电缆外皮受损,在几个月甚至几年后潮气浸入,绝缘程度降低而导致损伤部位彻底崩溃形成故障。此外,电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,施工人员在制作电缆接头过程中,如果接头有压接不紧、包扎不严、热缩质量不佳等原因,都会导致电缆头绝缘降低,引发故障的发生。
二、路灯低压电缆的故障类型
1、按埋设方式又可分为对土壤有泄漏的开放性故障和对土壤无泄漏的封闭性故障。
2.按故障点位置又分为电缆本体故障、灯杆内、灯杆下、检查井中、接头处故障等。
三、路灯低压电缆的故障性质
1、断路
属长时间大电流烧断或外力挖断所致,相线、零线断路,有时可正常送电但部分路灯不亮。此种故障属路灯电缆故障中最常见的一种,在解决上也比较容易。
2、短路
常表现为零线与相线或相线与相线之间短路。属瞬间大电流烧结所致,此时不能正常送电。短路故障若外皮破损则比较好解决,而外皮没有破损的故障则比较难解决。
3、绝缘不良
能短时送电,但线路中电流异常,经过一段时间,断路器保护动作,我们称为“软故障”。系电缆外皮破损或绝缘老化而致,此类故障是我们测试的难点。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
塔吊跳闸怎么办,塔吊跳闸故障的解决方法

塔吊跳闸的原因与解决措施,塔吊工作时常常跳闸的三种原因,漏电掩护器误动作,线路短路、接地,工作电源电压过低或压降较大,塔吊经常跳闸的故障原因与解决方法。
时间:2022-09-11 20:32:27
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10