如何选择导线与电缆的截面?五大选择原则
来源:电工天下时间:2016-02-28 11:44:16 作者:老电工手机版>>
导线与电缆截面的选择原则
导线电缆截面的选择要求必须满足安全、可靠和经济的条件,其选择原则为:
1、按允许载流量选择导线和电缆的截面
通过导线或电缆的最大负荷电流不应大于其允许载流量。
2、按允许电压损失选择导线和截面
在导线和电缆(包括母线)通过正常最大负荷电流(即计算电流)时,线路上产生的电压损失不应超过正常运行时允许的电压损失。
3、按经济电流密度选择导线和电缆截面
经济电流密度是指使线路的年运行费用支出最小的电流密度。按这种原则选择的导线和电缆截面称为经济截面。
4、按机械强度选择导线和电缆截面
这是对架空线路而言的,要求所选的截面不小于其最小允许截面,即
S≥Sm.min
式中,Sm.min为机械强度最小允许截面(附表A-15),对电缆不必校验其机械强度。
5、短路热稳定校验
架空线路因其散热性较好,不作热稳定校验,电缆应进行热稳定校验,即
![]()
选择导线截面时,要求在满足上述五个原则的基础上选择其中截面数最大的截面。