热缩电缆头制作工艺的教程图解
来源:电工天下时间:2020-01-31 18:45:46 作者:老电工手机版>>
有关热缩电缆头的制作工艺,热缩电缆头的制作步骤,电缆头80公分去外壳,接地线一头紧粘着绕三圈做成一小圆柱体,电缆头制作完成后,需要把三项线标记做好。
热缩电缆头的制作工艺
电缆头制作就是制作电缆终端(电缆与设备连接的东西),10kv以下的电缆终端比较简单,主要包括端子连接、热缩或者冷缩管的安装、接地与屏蔽的处理等,一般买来的电缆终端都有安装指导说明。
110kv以上的就复杂多了,必须要专门的安装公司或厂家安装。
1、电缆头80公分去外壳。
2、接地线一头紧粘着绕三圈做成一小圆柱体,把小圆柱体插入电缆中间位置,(必须压紧),然后朝反方向绕一周成为一捆绑式,然后用铜丝把接地线下段绕紧(该铜丝式在电缆外皮上)。
3、把接地线、铜丝绕接地线的那部分全部用填充胶包住。(包住位置,接地线,铜丝绕的部分,外加隔开部分往上50公分处全部用填充胶包上。)后在填充胶(白色)的外层在把密封胶裹上。
4、把三角套插上。烘烤前要留40公分在上面其余铜皮割除。用PVC胶带绕在三角套40公分处,在留30公分黑皮在上面。其余黑皮全部取入出塑料部分。PVC是做记号之用,记号后取出PVC胶带。
5、剥取黑皮后,入出塑料部分,用纱纸将塑料部分打磨,将硅脂涂在纱纸打磨好部分。然后,再用酒精布把打磨部分清洗干净,在留下黑皮的那30公分处上端抹上少量的密封胶(红色)。把应力管(黑色小套)除40公分铜皮不包裹。
用火烘烤后现做好,然后把长绝缘管套上(红色)进行烘烤后,在做电缆头,在电缆头入出时把鼻子压好,在鼻子用填充胶绕上,必须把电缆心(入出表面的铜心包裹住)用填充胶全部包住,然后在用密封胶裹上一层,最后把红色小套将密封胶包裹好的电缆头用火烘烤。
一个电缆头完成。最后把三项线标记做好。(红黄 绿)
工艺说明









相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间

电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27





