电线电缆的安装与施工注意事项
来源:电工天下时间:2019-11-30 16:08:52 作者:老电工手机版>>
有关电线电缆的安装与施工注意事项,电线电缆敷设安装的设计和施工需按有关规定进行,并使用相关的电缆附件,正确地选用电线电缆及配套附件,以及安装施工注意问题。
电线电缆的安装施工
电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。
供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。
通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。
正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,需要注意以下问题:
1、电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。
2、人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。
3、机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。
4、施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。
5、敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm 2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。
6、电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于 0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。
相关文章施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
干包低压电缆终端头制作与安装施工方法

有关电缆终端头的制作方法,怎么制作干包低压电缆终端头,以及如何进行安装施工,需要做好哪些准备工作,在安装与施工过程中,需要进行电缆绝缘测试,剥除铠钢带,以及压接接线端子等,下面来了解下。
时间:2022-05-05 08:45:56
帽式滑环的正确安装及使用方法

有关帽式滑环的知识,怎么正确安装帽式滑环,在使用帽式滑环时要注意哪些问题,比如 带垫圈的螺丝用于安装滑环,垫圈可以避免法兰过紧,附一张帽式导电滑环安装示意图,供大家学习。
时间:2022-03-22 08:08:12
帽式导电滑环的安装方法

帽式导电滑环就是外形看起来像帽子的滑环,帽式滑环外带法兰盘,主要通过法兰盘上的几个固定孔与设备配合安装。帽式导电滑环大部分是外层固定,内轴转动的一种结构,以下是帽式导电滑环的安装方法,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:06:20
低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准

有关低压热缩电缆头制作安装工艺与质量标准,低压热缩电缆头的材料,操作工艺流程,压接接线端子,低压热缩电缆头成品质量标准等。
时间:2021-09-27 09:15:05
汽车导线与线束种类与安装注意事项

汽车导线与线束种类与安装注意事项,汽车导线包括普通低压导线、起动电缆、屏蔽线、蓄电池搭铁电缆等,汽车电系电路导线截面积,安装汽车线束的注意事项.
时间:2021-09-27 09:14:34
输电导线安装的气象条件_导线安装曲线计算

导线安装的气象条件,架线应力和架线弧垂,以及导线安装曲线计算方法说明,导线的安装曲线又称架线弧垂曲线,介绍导线的安装曲线的制作过程。
时间:2020-07-29 09:10:38
硬塑料管配线安装方法,直接插入法的操作步骤

有关硬塑料管配线的安装与连接步骤,插入法分为加热直接插入和模具胀管插入法,包括管口倒角、管口清洁、套接法与套管连接方法等。
时间:2020-07-29 09:10:17
- 上一篇:电线电缆型号与规格的选用原则
- 下一篇:如何选择导线与电缆的截面?五大选择原则