铝导线的连接方法与应用场合
来源:电工天下时间:2019-12-23 09:32:57 作者:老电工手机版>>
有关铝导线的连接方法与应用场合,铝导线的连接分为螺钉压接法、套管压接法、电阻焊连接法等,不同的连接方法,对应不同的应用环境,不宜采用铜导线的连接法。
铝导线的连接方法
由于铝导线极易形成一层氧化膜使接头电阻增大,所以不宜采用铜导线的连接法(但小截面铝导线有时仍采用)。
1、螺钉压接法
常用于小负荷的单股铝导线方法是先将线头表面的氧化层刮去,涂上中性凡士林膏,再将导线卷上2一3圈(以备断裂后再次连接),然后把线端插人接头的线孔内并旋紧压线螺钉。这种方法也适用于单股小截面铜导线的连接。
2、套管压接法
将导线穿入铝套管后,再用压接讲钳压。

3、电阻焊连接法:
适用于接线盒或配电柜内单股或多股不同的铝导线并接。
焊接时,首先将要连接的线端绝缘层剥去25至30毫米,然后把线芯端并齐绞扭起来,用钳子剪齐,使其保留20至25毫米长度,并在其端间涂以少许焊药(氯化钾50%,氯化钠30%,水晶石20%)。
准备工作做好后,接通焊接电源,用手紧握焊钳,使两根炭极(棒)碰在一起,待炭极端部烧红时立即张开炭棒,将其夹在涂上了焊药的线头上,如右图,这时,线端受热便开始熔化,轻轻地向线端方向移动电极,使线端形成一个均匀的球状,随即向上一抬撤去焊钳,待冷却后,用钢丝刷刷去接头上的焊药残渣,再用抹布擦净,焊好后的接头形状如下图。

相关文章plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法图解

plc控制系统输出模块与输出设备的连接方法,以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法,包括plc与感性设备的连接、plc与七段led显示器的连接等。
时间:2022-09-09 19:31:52
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电线连插头怎么连接

电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。
时间:2022-06-29 13:12:09
铜和铝不能直接相连的根本原因分析

有关铜和铝线不能直接相连的原因,主要有如下几种,第一种是铝线容易被氧化,第二种是铜线和铝线的发热量不同,第三种是铜线和铝线的硬度不同,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:22:37
铜线和铝线不能直接连接的三大原因

在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。
时间:2022-06-08 06:19:57
铜线和铝线怎么连接

铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。
时间:2022-06-08 06:18:15
铜铝线不能搭接的常见原因

有关铜线和铝线的搭接问题,铜铝线不能搭接的常见原因有四种,一是两种材质发生电化学反应,导线被氧化,二是接头处容易发热,三是接头处强度不足,易断裂,四是在潮湿环境下易腐蚀,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:17:00
- 上一篇:铜线经常烧断的原因_铜丝的线载电流是多少
 - 下一篇:多股铜导线单卷接线与分支连接
 





