电机输电电缆的选择经验分享
来源:电工天下时间:2019-11-13 09:09:03 作者:老电工手机版>>
电机输电电缆的选择方法,不同的电机,按照其额定电流大小来选择合适的电缆,三相交流电机选择三芯电缆,变频器供电的电机,需要选择变频电缆。
电机输电电缆的选择经验
一、电机输电电缆的选择
不同的电机,按照其额定电流大小来选择合适的电缆。
一般三相交流电机,我们多选择三芯电缆,电缆样本上有不同截面积的三芯电缆其载流量的标称。电缆样本由厂家提供。
根据上述两点,即可选到合适的电机电缆。
另外,如果电机是由变频器供电的话,则电缆一定要选择变频电缆。
二、电机电缆选择
问题:460V 电机 15KW 电流 23.77A 选多大的电缆呢 3*6够了吗? 380V电机够用的话460电机是否不够?
解答:
3*6平方的电缆载流量是6×7=42A,对于你的电机来说是足够的,至于380电机够用460电机就肯定够了,电缆选型只要看额定电流,然后稍留点余地给启动电流,就够用了。
如果是460V的电机用380V的电压,则是动不了的。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间

电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:电线与电缆的类型与区别
 - 下一篇:150A电流选配电缆的大小
 





