电缆内部断点的准确查找方法,电容法查找电缆内部断点
来源:电工天下时间:2016-03-01 17:02:09 作者:老电工手机版>>
电缆内部断点的准确查找方法
方法包括:电笔寻迹法,针刺法,折弯法,方法可行但有很大局限性,电缆受潮,铠甲电缆无能为力。
一种较准确查找断点的新方法——电容法,电缆电缆相间总是存在分布电容的,利用这个电容去寻找从外表无法发现的断点,无论是铠甲的,潮湿的都不在话下,比如有50米4芯电缆有一相不通。

万用表测出红色线断,用万用表电容档测出AB电容2nf,AC电容3nf。
在电缆中分布电容是呈线性的,按比例就不难算出断点在距B点20米,距C点30米处。