低压架空电缆的选择要点总结
来源:电工天下时间:2019-12-23 09:37:04 作者:老电工手机版>>
有关低压架空电缆的选择要点,在选择低压架空电缆时,需要考虑绝缘的机械性能,考虑大气老化性能等,低压架空聚乙烯绝缘电缆、低压架空交联聚乙烯绝缘电缆、低压架空聚氯乙烯绝缘电缆的选择。
低压架空电缆的选择要点
第一,考虑绝缘的机械性能——绝缘料性能是重点
1、聚氯乙烯比聚乙烯柔软、机械强度高、耐磨性好,从这点出发应首选聚氯乙烯。GB12527-90标准中规定,聚氯乙烯张强度为12.5MPa。
聚氯乙烯电缆料抗张强度实测值达到20 MPa左右。聚乙烯抗张强度在标准中规定10MPa,低于聚氯乙烯,实测值只有14MPa左右,比聚氯乙烯实测值低很多。
2、在架设线路中,电缆在地上托时,聚氯乙烯电缆不易被托破和起毛,而聚乙烯则相反,容易被托破和起毛。
在与金具接触承受压力以及树干枝叶接触摩擦时,聚氯乙烯由于机械强度高而不易被压坏和磨坏。
第二,考虑大气老化性能——交联聚乙烯分子结构决定性能。
交联过程把聚乙烯分子的线性状态通过交联剂搭桥变成了网状结构,大分子链间上下左右紧密联结在一起,增强了抵抗外力破坏的能力,再加上光屏蔽剂和抗氧剂等作用,就不再担心交联聚乙烯耐大气老化能力。
对于低压架空电缆的选择总结:
(1)低压架空聚乙烯绝缘电缆
虽然具有优异的绝缘性能,但机械性能低、阻燃性能不好、耐热性差,特别是在耐环境应力开裂方面还缺乏更长时间架空敷设考验和经验积累,建议应长期敷设试验研究后再考虑大面积推广。
(2)低压架空交联聚乙烯绝缘电缆
具有优异的绝缘性能、机械性能、耐热不变形性能。但由于价格高,建议在当前经济条件下,用在特殊要求场合下较为合适。
(3)低压架空聚氯乙烯绝缘电缆
通过理论分析和30多年长期敷设实践证明,具有耐大气老化性能好、机械强度高、耐托、耐磨、阻燃性好等优点,绝缘能力及耐水性能等都能满足低压电网要求。因此,应成为低压电网改造用首选产品。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间

电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:电缆线路对接地线安装要求总结
 - 下一篇:电缆埋地深度规范与高压电缆埋地敷设要求
 





