有关阻燃电缆与耐火电缆的区别,阻燃电缆分ZA+或CZA,ZA、ZB、ZC、ZD等级,超阻燃类别ZA+或CZA,耐火电缆分A类B类,耐火A类有BTLY,NG_A,BTTZ,YTTW,B类有NH或NHB。
阻燃电缆与耐火电缆
一、阻燃电缆
阻燃电缆分ZA+或CZA,ZA、ZB、ZC、ZD等级
阻燃类别A,供火时间及温度:40分/815度,试样容量:V/M 7升/米,合格判定:焦化高度小于等于2.5米,自熄时间小于等于60分
阻燃类别B,供火时间及温度:40分/815度,试样容量:V/M 3.5升/米,合格判定:焦化高度小于等于2.5米,自熄时间小于等于60分
阻燃类别C,供火时间及温度20分/815度,试样容量:V/M 1.5升/米,合格判定:焦化高度小于等于2.5米,自熄时间小于等于60分
阻燃类别D,一般都不选用。
超阻燃类别ZA+或CZA,即超A类阻燃,供火时间及温度:60分/815度,试样容量:V/M 28升/米,合格判定:焦化高度小于等于1.0米,自熄时间小于等于10 秒。
试样容量V=n[S1-S2]/1000
n是电缆试样根数
S1是电缆试样外截面[mm2]
S2是电缆试样中金属面积之和[mm2]
V是电缆试样容量之和[升/米]
二、耐火电缆
耐火电缆分A类B类,通常耐火A类有BTLY,NG_A,BTTZ,YTTW。B类有NH或NHB
耐火A类电缆是在950度至1000度火焰通电燃烧180分钟3A熔丝完好
耐火B类电缆是在750度至800度火焰通电燃烧90分钟3A熔丝完好
为什么只有耐火A类电缆BTLY,NG_A,BTTZ,YTTW,NHB没有NHA耐火电缆?
因为达到耐火A类要在950度至1000度火焰通电燃烧180分钟3A熔丝完好,一般材料不行,只好用矿物材料或其它更好材料才能满足。
因此,在设计时不会有NHA耐火电缆,要耐火A类只能设计BTLY、NG_A、BTTZ、YTTW。如那位设计师设计NHA耐火电缆只能是笑话。
以上就是阻燃电缆与耐火电缆区别,大家做个参考。
相关文章什么情况下使用阻燃电缆

在什么条件下用阻燃电缆,从变电所到甲类库、甲类车间这一段电缆设计院设计为阻燃电缆,是否真的有这个必须,不要阻燃是否可行,带着这些疑问,让我们继续往下阅读吧。
时间:2022-04-24 05:47:43
阻燃电缆abc分类及适用场所

电线电缆阻燃级别A、B、C类一般表示阻燃电缆的阻燃级别,这也是考核该电缆阻燃性能的重要标识,比如:ZRA-YJV,ZRB-YJV和ZRA-KVV,下面介绍下阻燃电缆三个阻燃级别ABC分类定义及阻燃电缆性能应用,一起来学习下。
时间:2022-04-24 05:46:14
阻燃电缆常用规格型号及价格参考

一些常用的阻燃电缆的规格型号,参考如下:1.BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线),2.BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线),3.BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)。
时间:2022-04-24 05:44:58
za和zr阻燃电缆有什么区别

za和zr阻燃电缆的区别,这二种电缆其实是一个系列的,zr是家长,阻燃型电缆。根据阻燃特性阻燃电缆分为za(阻燃A级)、zb(阻燃B级)、zc(阻燃C级)、zd(阻燃d级,老型号)。
时间:2022-04-03 16:29:14
yz电缆是不是阻燃电缆?

有电工朋友咨询,yz电缆是不是阻燃电缆,答案是否定的,yz电缆不是阻燃电缆。YZ、YZW是中型橡套软电缆,用于交流额定电压为300/500V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。
时间:2022-04-03 16:24:16
阻燃电缆规格型号的含义及选择要求

有关阻燃电缆的知识,阻燃电缆规格型号有哪些,阻燃电缆的型号代码为ZR,代码后面视电缆材料的不同而有不同的标识,在选择电线电缆上要注意哪些,下面具体来看下。
时间:2022-04-03 16:18:07
阻燃电缆含卤是什么原因

阻燃电缆含卤的原因:在阻燃电缆中为什么含有卤无素,阻燃是阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力,阻燃电线电缆一般采用在护套材料中添加含有卤素的卤化物和金属氧化物的方法,来达到这一目的。
时间:2022-04-03 16:02:18
vlv电缆是不是阻燃电缆?

有电工朋友咨询,vlv电缆是不是阻燃电缆,答案:是阻燃电缆。普通阻燃电缆绝缘及护套材料一般采用含卤素(或加入含卤素阻燃剂改性)的高分子材料,最常用的是聚氯乙烯(PVC)材料。
时间:2022-04-03 15:57:47
- 上一篇:UPS与EPS电缆的选择计算实例
- 下一篇:房屋装修电线面积的选择