电缆桥架安装质量通病的防治措施
来源:电工天下时间:2022-09-12 18:36:57 作者:老电工手机版>>
有关电缆桥架安装质量通病的防治措施,桥架板防腐不当产生锈蚀,桥架板连接处螺栓螺母在内侧,桥架、电缆跨越变形缝无补偿措施,桥架内电缆无标志等,均需要安全防范措施。
电缆桥架安装质量通病的防治措施:
1.桥架板防腐处理不良,有锈蚀,观感不良;
2.桥架板连接处螺栓螺母在内侧;
3.桥架内高压电缆和弱电电缆共用一个桥架;
4.桥架内电缆排列无序,且有绞接现象;
5.桥架内电缆过多,超过净面的40%一电力电缆,50%一控制电缆;
6.桥架支架距离长(1.5-3m),非一节2支架,有变形、吊筋多,少固定支架,不能承受水平力;桥架直线长度>30m(钢)(铝15m)无伸缩节;
7.桥架、电缆跨越变形缝无补偿措施;
8.桥架内电缆无标志(出入口和转角处和分支处);
9.桥架和配电箱、盘、柜等无跨接接地,桥架支架接地数量不足2处;
10.桥架板连接处,镀锌钢板没有两螺栓为防松螺帽或垫圈,不符要求;
11.桥架内电缆固定不牢,有的无固定(特别是垂直桥架内);
12.桥架和其它管道,特别是暖气、空调管净距过近,不符合要求;一般管道0.4m (平行),0.3m(交叉);保温热力管道0.5m(平行),0.3m(交叉); 非保温热力管道1.0m(平行),0.5m(交叉)。
13.非镀锌钢板桥架连接接头处无跨接,或跨接不良、观感差。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间

电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:10KV高压电缆的绝缘电阻值的范围
- 下一篇:西门子PPI电缆电路图的制作方法





