电缆线路穿过零序电流互感器的方式及原因
来源:电工天下时间:2019-11-30 16:08:24 作者:老电工手机版>>
有关电缆线路穿过零序电流互感器的方式,电缆线路穿过零序电流互感器,电缆的金属护层和接地应对地绝缘,电缆线路接地点位置不同时,接地线是否应穿过互感器接地的原因。
电缆线路穿过零序电流互感器的方式
电缆线路穿过零序电流互感器时,电缆的金属护层和接地应对地绝缘。
电缆线路接地点在互感器以下时,接地线应直接接地;接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地。
主要原因:
1、可以消除电缆外皮流过的杂散电流对保护装置的影响;
2、防止三相电缆线路产生的零序不平衡电流与通过接地线的反方向零序电流互相抵消,使互感器不起作用。
相关文章- 电力电缆的结构组成与作用 - 电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。 - 时间:2022-09-12 18:35:35 
- 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求 - 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。 - 时间:2022-09-11 20:32:22 
- 混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图 - 有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。 - 时间:2022-09-09 19:31:18 
- 电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带 - 当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。 - 时间:2022-07-05 06:06:20 
- 2000kva高压电缆线径怎么选用? - 2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。 - 时间:2022-05-07 20:28:39 
- 15kv电缆的规格型号含义说明 - 15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。 - 时间:2022-05-07 20:25:15 
- 10KV高压电缆使用年限和种类说明 - 10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。 - 时间:2022-05-07 20:19:10 
- 电缆泡在水中最长能坚持多长时间 - 电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。 - 时间:2022-05-07 20:17:27 
- 上一篇:电缆线路故障跳闸后的强送电问题
- 下一篇:三相用五芯电缆标准导线颜色的识别规定





