三相电路功率的计算公式与方法图解
来源:电工天下时间:2017-01-07 15:44:30 作者:老电工手机版>>
三相电路功率的计算公式
一个三相负载吸收的有功功率应等于其各相所吸收的有功功率之和;一个三相电源发出的有功功率应等于其各相所发出的有功功率之和,即
( 1 )
在对称三相电路中,有 ![]()
( 2 )
其中
,
,
分别为各相电压有效值,各相电流有效值和各相的功率因数角( 即各相阻抗的辐角 ) 。
对称星形联接时
, ![]()
遂有
( 3 )
对称三角形联接时
, ![]()
同样有
( 4 )
故无论是对称星形联接还是对称三角形联结,三相总平均功率均可表示为
( 5 )
应当注意,上式中的
仍是某一相电压超前于同 — 相电流的相角,而不是线电压与线电流间的相角差。三相电路中线电压、线电流比较容易测得,一般用式 ( 5 ) 计算有功功率。
一个三相负载吸收的 ( 或 — 个三相电源发出的 ) 无功功率 q ,应等于其各相所吸收 ( 或发出 ) 的无功功率之和。在对称情形下,三个相的无功功率彼此相等,故三相总的无功功率
( 6 )
利用有功功率的推导方法,对称三相电路的无功功率可表示为
( 7 )
三相电路的视在功率规定按下式计算
( 8 )
在对称情况下
( 9 )
由上可知,三相电动机在接成y和△时,其输出功率 p并不发生改变,然而绕组所承受的电压和电流却是不同的 。
当星形联接时,绕组承受的电压为
![]()
线上承受的电流为

当三角形联接时,绕组承受的电压为
![]()
线上承受的电流为

由此可知 ,星形联接比三角形联接绕组承受的电压和线上承受的电流都小。星联接绕组承受的电压是三角形联接的
,线上承受的电流是三角形联接的1/3。所以在电动机起动时,可接成星形以降低线上承受的电流,等转速接近额定值时再换成三角形接法,降压起动电流为直接起动时的 1/3。因为转矩正比于绕组电压的平方,所以降压起动转矩是直接启动的 1/3。但这种方法只能运用于空载或轻载起动。
相关文章电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系

有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-16 08:22:21
电场强度的计算公式有哪些

电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的
时间:2021-09-11 07:36:52
磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位

有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。
时间:2021-04-06 09:52:18
磁通量计算公式与含义说明

有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。
时间:2021-04-06 09:52:16
电动势计算公式及各符号含义说明

有关电动势计算公式及各符号含义说明,电动势与电压使用同样的单位,即伏特,电路中一般所说的电压都是相对电路中某两个参考点之间的电位差,电动势计算公式和电压计算公式类似。
时间:2020-11-11 09:42:41
变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义

有关变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义,变压器副边电动势计算公式,公式中各量分表所指的含义是什么,包括感应电动势、线圈匝数、磁通等参数。
时间:2020-11-11 09:34:28
三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算

有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。
时间:2020-08-12 11:01:08
阻抗如何计算,来看下阻抗的计算公式

有关阻抗的计算公式,电容阻抗计算公式,计算差分阻抗时的注意事项,先满足差分阻抗,很多是电流模式取电压的,再考虑单端阻抗。
时间:2020-08-12 10:44:52
- 上一篇:平均功率因数如何计算?
- 下一篇:直流电机的常用公式大全





