三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算
来源:电工天下时间:2020-08-12 11:01:08 作者:老电工手机版>>
有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。
三相负荷电流计算公式
怎么来计算三相负荷的电流大小:

三相负载电流计算:I=P/(1.732*U*cosφ)
其中:
P:功率千瓦
U:电压千伏
cosφ:功率因数
三相负载的相电流怎么计算?
对于三相平衡负载,是可以通过公式计算的:
I=P/380/1.732/功率因数。
其中P为负载的功率(指有功功率,标注功率的,均指有功功率),380为三相电的电压,1.732为根号3因为三相电是三相同时有电流的,负载功率等于每相的功率和,所以P/380是错误的公式。
功率因为不为1的,需要乘以功率因数,相同功率下,功率因数越低,电流越大(这也是正规工厂为什么要强制做功率因数补偿的原因)。
电压380V的三相电流计算的公式,应该分二种:
一种是电感负载,如电动机等;一种是纯电阻负载,比如电热丝等之类的;
公式电感:电流 I = 功率P / 1.732 X 电压U X 功率因数一般为0.8 X
电动机效率一般为0.9 :纯电阻负载去掉功率因数和效率,就可以了。
通常老电工师傅将电动机的功率乘上 2 A 就是该电动机的电流。
-- 分隔线
三相断路器电流如何计算?
三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A?
该三相四线断路器最小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器。
解答:
用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。
要求空气开关额定电流要大于负载电流。
一般情况下空气开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的空气开关,所以空气开关应该选择32A的。
三相电计算如下:
功率=电流*电压*根号3*功率因数
电流=功率/电压/根号3/功率因数
比如负载6KW,那么电流=6000/380/1.732/0.85=10.7A。
选择断路器要求断路器的额定电流要大于负载电流。
相关文章电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法

关于电流与功率的换算问题,电流与功率怎么换算,你知道电流与功率的换算公式吗,在进行电流功率换算时,需要注意哪些问题,电工天下整理了电流与功率之间换算的知识,一起来了解下。
时间:2022-09-14 08:52:57
如何计算短路电流,短路电流的计算方法

短路电流的计算,分为三相短路电流的计算与单相短路电流的计算二种,弄清楚什么是短路电流,了解并掌握短路电流的计算方法,在做电力维护时会很有帮助。
时间:2020-04-15 15:15:01
三相短路电流怎么计算?三相短路电流计算公式图解

怎么计算三相短路电流,采用不同的计算方法,会得到各不相同的短路电流计算结果,那么影响短路电流计算结果的因素有哪些,正确的三相短路电流的计算公式是怎么样的。
时间:2020-04-15 15:13:44
三相电路功率及三相负载功率因数的计算公式

三相电路功率的计算公式,主要指三相电路的有功功率、无功功率及视在功率的计算,三相负载功率因数的计算公式比较简单。
时间:2020-03-19 09:38:43
三相异步电动机能耗制动怎么计算直流电源的大小

三相异步电动机能耗制动怎么计算直流电源的大小,制作时间一般为多少,这里分享下电动机能耗制动直流电源的计算公式,以及计算公式中各参数的含义,供大家学习参考。
时间:2020-01-02 09:50:03
三相电路功率如何计算?

有关三相电路功率的计算公式,以星形连接三相负载为例(结论适用于三角形连接情况),三相负载吸收的总瞬时功率,无功功率,视在功率与复数功率等的计算公式。
时间:2019-11-16 07:58:36
电流电压的关系_电流电压的计算公式

电流电压的关系及计算公式,电流电压它们之间的关系:I=U/R U=IR R=IU,电压也有直流电压和交流电压之分,电流电压的计算公式,AB是指定出点A到点B之间的电压和这两点之间的电功率。
时间:2019-11-16 07:43:55
三相功率的计算公式

有关三相功率的计算公式,包括三相总功率的计算公式,对称负载是星形联接或三角形联接时三相总功率的计算方法,三相无功功率和视在功率的计算举例。
时间:2019-11-16 07:07:26
- 上一篇:负荷电流的计算公式详解
 - 下一篇:功率电流的计算公式详解
 




