负载电流的计算公式:单相电路三相平衡电路负载电流
来源:电工天下时间:2019-11-16 08:02:38 作者:老电工手机版>>
有关负载电流的计算公式,分为单相电路三相平衡电路负载电流的计算方法,对于单相电路而言,电机功率的计算公式,对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式。
负载电流的计算公式
对于单相电路而言,电机功率的计算公式:
P=IUcosφ,
相电流I=P/Ucosφ;
式中:
I为相电流,它等于线电流
P为电机功率
U为相电压,一般是220V
cosφ是电机功率因素,一般取0.75
对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式:
P=1.732IUcosφ。
由三相电机功率公式可推出线电流公式:
I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电机功率
U为线电压,一般是380V
cosφ是电机功率因素,一般取0.75