【变压器电压比计算公式】
变压器电压比的计算注意事项:
1、变压器的几组线圈之间的变压比就是他们之间的匝数比。因此我们在关注变压比的计算时,首先去关心他们的匝数比。
2、变压器的电压比是变压器性能的主要指标之一。国家标准有明确的规定,两组线圈之间的变比误差要小于0.5%。
3、电压比可以有小数,而线圈的匝数是必须要正整数,再加上试验有误差。不管你的检测设备有多好,技术有多精,误差肯定是有的。因为你所施加的电压很低。
4、为了让变比检测结果顺利过关(不合格也是很难处理的),变压器制造厂的设计内控误差标准为0.25%。
5、通常我们是这样计算的:先确定低压线圈在额定电压下的匝数,并得到每匝电压的数值。每匝电压et=U2(低压额定值)/W(低压匝数)(单位:V/匝)。
如:低压(相电压)231伏,匝数取18匝。et=12.8333.
6、用et值去计算高压每档额定电压下的匝数。
如:高压线电压为10000伏,Y接,相电压为5774伏 +5%时的相电压为:6062V。-5%时为:9500/根号3=5484.82V(这本身就有计算误差了)。
整理得到相电压为:6062 5774 5485 用et去计算得到:匝数分别为:
472.34 449.9 427.4
取整得(匝) 472 450 427
7、计算误差为:((6062-12.833*472)/6062)*100%=0.077%<0.25%(合格)。
8、一般计算合格的情况下,检测都能合格。用变比电桥测量,可以直接读出误差数值。
相关文章电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系

有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-16 08:22:21
电场强度的计算公式有哪些

电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的
时间:2021-09-11 07:36:52
磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位

有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。
时间:2021-04-06 09:52:18
磁通量计算公式与含义说明

有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。
时间:2021-04-06 09:52:16
电动势计算公式及各符号含义说明

有关电动势计算公式及各符号含义说明,电动势与电压使用同样的单位,即伏特,电路中一般所说的电压都是相对电路中某两个参考点之间的电位差,电动势计算公式和电压计算公式类似。
时间:2020-11-11 09:42:41
变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义

有关变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义,变压器副边电动势计算公式,公式中各量分表所指的含义是什么,包括感应电动势、线圈匝数、磁通等参数。
时间:2020-11-11 09:34:28
三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算

有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。
时间:2020-08-12 11:01:08
阻抗如何计算,来看下阻抗的计算公式

有关阻抗的计算公式,电容阻抗计算公式,计算差分阻抗时的注意事项,先满足差分阻抗,很多是电流模式取电压的,再考虑单端阻抗。
时间:2020-08-12 10:44:52
推荐文章
-
电阻单位换算方法_电阻单位转换
有关电阻单位换算的知识,如何进行电阻单位换算,有没有好记的换算口诀,电阻单位换算时需要注意哪些问题,电工天下小编整理了电阻单位换算的相知知识,需要的朋友参考下。...
-
电阻额定电流与额定电压的计算实
如何计算碳膜电阻的额定电流与额定电压值?已知电阻的额定电功率及额定电阻的大小,如何根据这二个数值来计算电阻的额定电流I以及额定电压U,通过本文的例子,学习碳膜电阻...
-
负荷电流的计算公式详解
有关负载电流的计算公式,单相电与三相电的负载电流怎么计算,三相交流异步电动机的效率计算公式,电动机的输出功率是电动机轴输出的机械功率,输入功率是电源给电动机输入的有功功率。...
-
电阻率是什么,电阻率的计算公式
有关电阻率的知识,电阻率是什么,电阻率(resistivity)是用来表示各种物质电阻特性的物理量,电阻率的单位,电阻率的计算公式,以及电阻率的使用说明。...
-
电流单位换算_有关电流的单位换
关于电流单位换算的小知识,对于电流的单位换算方法,作为电工你掌握了吗,电工天下小编整理了电流单位换算的公式,电流的单位换算的注意事项等,一起来了解下。...
-
有功功率、无功功率与视在功率计
本文介绍了有功功率、无功功率与视在功率的计算公式,在常用的电工公式中,用于计算电路中的有功功率、无功功率与视在功率的计算公式,以及相关的使用说明。...