三相视在功率计算公式及使用举例
来源:电工天下时间:2020-04-14 13:14:47 作者:老电工手机版>>
有关三相视在功率的计算公式,视在功率的计算公式与使用举例,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S,三相负荷中,以及三相负荷平衡及不平衡时的计算方法。
三相视在功率的计算公式
功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:
两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率,视在功率平方=有功功率平方+无功功率平方
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ
功率因数cosΦ=P/SsinΦ=Q/S
当三相负载平衡时:P=3*U相*I相*cosφ=√3*U线*I线*cosφ
当三相负载不平衡时,分别计算各相功率,再求和:P=P1+P2+P3=U1*I1*cosφ1+U2*I2*cosφ2+U3*I3*cosφ3
相关文章- 电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系 - 有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。 - 时间:2022-03-16 08:22:21 
- 电场强度的计算公式有哪些 - 电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的 - 时间:2021-09-11 07:36:52 
- 磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位 - 有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。 - 时间:2021-04-06 09:52:18 
- 磁通量计算公式与含义说明 - 有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。 - 时间:2021-04-06 09:52:16 
- 电动势计算公式及各符号含义说明 - 有关电动势计算公式及各符号含义说明,电动势与电压使用同样的单位,即伏特,电路中一般所说的电压都是相对电路中某两个参考点之间的电位差,电动势计算公式和电压计算公式类似。 - 时间:2020-11-11 09:42:41 
- 变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义 - 有关变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义,变压器副边电动势计算公式,公式中各量分表所指的含义是什么,包括感应电动势、线圈匝数、磁通等参数。 - 时间:2020-11-11 09:34:28 
- 三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算 - 有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。 - 时间:2020-08-12 11:01:08 
- 阻抗如何计算,来看下阻抗的计算公式 - 有关阻抗的计算公式,电容阻抗计算公式,计算差分阻抗时的注意事项,先满足差分阻抗,很多是电流模式取电压的,再考虑单端阻抗。 - 时间:2020-08-12 10:44:52 
- 上一篇:扭矩计算公式,扭矩与功率的关系
- 下一篇:功率如何换算?功率单位换算表





