线路电压降怎么计算,附计算公式与实例
来源:电工天下时间:2020-04-14 13:26:01 作者:老电工手机版>>
如何来计算线路中的电压降,有没有现成的计算公式,这里小编分享下线路电压降的计算公式,公式中各参数的含义,通过实例来学习线路电压降的计算方法。
线路电压降的计算公式
公式: △U=(P*L)/(A*S)
P为线路负荷
L为线路长度
A为导体材质系数(铜大概为77,铝大概为46)
S为电缆截面
线路电压降的计算方法
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米。
电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下,导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜。
导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) ,若只用其中的两条(一条作火线,一条作地线),则那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算,线路压降=30*0.328=9.84(伏)。
若两条并联作火线,另两条并联作地线,是线路电阻为0.164欧姆,则线路压降=30*0.164=4.92(伏) 。
在使用过程中,线路压降随环境温度、负载变化而变化,但计算公式与计算方法,基本就是这样的。
例子:在800米外有30KW负荷,功率因数0.8,用70㎜2电缆,电压降是多少?
解答:
I=P/1.732*U*COS?=30 /(1.732*0.38*0.8)=56.98A
R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧
△U=IR=56.98*0.206=11.72V
则电压降是11.72V。
以上就是线路电压降的计算公式,以及具体的计算实例,希望对大家有所帮助。
相关文章电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系

有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-16 08:22:21
电场强度的计算公式有哪些

电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的
时间:2021-09-11 07:36:52
磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位

有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。
时间:2021-04-06 09:52:18
磁通量计算公式与含义说明

有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。
时间:2021-04-06 09:52:16
电动势计算公式及各符号含义说明

有关电动势计算公式及各符号含义说明,电动势与电压使用同样的单位,即伏特,电路中一般所说的电压都是相对电路中某两个参考点之间的电位差,电动势计算公式和电压计算公式类似。
时间:2020-11-11 09:42:41
变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义

有关变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义,变压器副边电动势计算公式,公式中各量分表所指的含义是什么,包括感应电动势、线圈匝数、磁通等参数。
时间:2020-11-11 09:34:28
三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算

有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。
时间:2020-08-12 11:01:08
阻抗如何计算,来看下阻抗的计算公式

有关阻抗的计算公式,电容阻抗计算公式,计算差分阻抗时的注意事项,先满足差分阻抗,很多是电流模式取电压的,再考虑单端阻抗。
时间:2020-08-12 10:44:52
- 上一篇:发动机输出功率的二种计算公式
- 下一篇:减速机扭矩怎么计算,减速机扭矩的正确计算公式