电线电缆载流量计算估算口诀与使用说明
来源:电工天下时间:2019-11-20 09:28:21 作者:老电工手机版>>
本文介绍了一个电工电线电缆载流量计算的估算口诀,本节口诀对各种绝缘线的载流量不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算得出载流量值的大小。
一、电线电缆载流量计算估算口诀
二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
二、口诀使用说明
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
1、二点五下乘以九,往上减一顺号走
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
2、三十五乘三点五,双双成组减点五。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
3、条件有变加折算,高温九折铜升级。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
如果铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
4、穿管根数二三四,八七六折满载流。
“ 穿管根数二三四,八七六折满载流”穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。
猜你喜欢:
电缆载流量对照表_电缆载流量口诀
电缆载流量表与在线电缆载流量计算工具,电缆载流量口诀,以及电缆载流量口诀的使用说明,方便大家快速算出电缆截面和载流量之间的关系。....
铜芯电缆载流量表,电工必备铜芯电缆载流量对照表
【电工必备铜芯电缆载流量对照表】一、电缆载流量是什么电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆....
导线截面与载流量的计算口诀
导线截面与载流量的计算口诀,导线计算因素多,强度温升和损耗,另外负载大与小,敷设方式也很多,平时工作不用算,根据电流选导线,绝缘导线在不同敷设方式时的允许载流量。....
相关文章电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法

关于电流与功率的换算问题,电流与功率怎么换算,你知道电流与功率的换算公式吗,在进行电流功率换算时,需要注意哪些问题,电工天下整理了电流与功率之间换算的知识,一起来了解下。
时间:2022-09-14 08:52:57
电势公式:电势公式的推导与电势能的公式

电势的计算公式,电荷分布产生的的电势公式,包括均匀分布的球面电荷,均匀分布的球体电荷,均匀分布的无限大平面电荷,均匀分布的无限长圆柱柱面电荷的电势公式。
时间:2022-08-31 10:01:33
电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系

有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-16 08:22:21
电容器的公式有哪些

电容器公式有两个,一个是电容器公式的比例式,另一个是决定式。1、C=Q/U此公式为电容器的比例式,Q为电容器所带的电荷量,U为电容器两端的电压。2、S表示两电极板之间的正对面积,d
时间:2021-09-11 07:39:29
电场力的公式有哪些

电场力公式一般有三个,一般运用的最多的是F=Eq。1、:点电荷之间电场力公式。2、F=Eq:任意电场电场力公式。3、F=Uq/d:匀强电场电场力公式,u表示匀强电场中两点的的电势差,d表示该
时间:2021-09-11 07:37:53
电场强度的计算公式有哪些

电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的
时间:2021-09-11 07:36:52
磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位

有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。
时间:2021-04-06 09:52:18
磁通量计算公式与含义说明

有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。
时间:2021-04-06 09:52:16
- 上一篇:电线载流量的估算口诀及使用说明
- 下一篇:电工学常用单位计算与换算公式大全