单相与三相的欧姆定律公式的计算实例
来源:电工天下时间:2019-11-05 11:23:50 作者:老电工手机版>>
本文介绍了欧姆定律公式的应用实例,在单相电路与三相电路中,用来计算欧姆定律的几个例子,一起来学习下。
欧姆定律公式(单相与三相)
例1:在三相交流电路中,已知KW=1(KW)
V=380V,求A。
解:三角形符号公式中,KW与KV、、是除数关系,故得下式
A=W÷(KV××)
代入得:A=1÷(0.38×1.732×0.8)
=1÷0.562=1.92(安培)
(如果没有明确力率,可按0.8计算)
例2:有台100kva变压器,其高压侧额定电压为10.5kv,低压侧为0.4kv,问高、低压侧的额定电流各是多少?
解:根据公式A=KVA÷(KV×)
代入得:A高=100÷(10.5×1.732)=5.5
A低=100÷(0.4×1.732)=144.5
答:高压侧额定5.5电流A;
低压侧额定电流144.5A。
例3:某厂有功电度抄见为100度,无功电度76度,问该厂设备力率是多少?
解:三角形公式中,a与的关系是除数关系,故得下式:=a÷()
代入得:=100÷()
=100÷=0.8
答:力率为0.8。
如果几个并联电阻的阻值相同,也可以用并联个数的倒数和电阻值相乘求出。
相关文章电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法

关于电流与功率的换算问题,电流与功率怎么换算,你知道电流与功率的换算公式吗,在进行电流功率换算时,需要注意哪些问题,电工天下整理了电流与功率之间换算的知识,一起来了解下。
时间:2022-09-14 08:52:57
电势公式:电势公式的推导与电势能的公式

电势的计算公式,电荷分布产生的的电势公式,包括均匀分布的球面电荷,均匀分布的球体电荷,均匀分布的无限大平面电荷,均匀分布的无限长圆柱柱面电荷的电势公式。
时间:2022-08-31 10:01:33
电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系

有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-16 08:22:21
一文看懂焦耳楞次定律的数学表达式

一文看懂焦耳楞次定律的数学表达式,电流通过导体时产生的热量与电流强度的平方、导体本身的电阻以及电流通过的时间成正比,这一结论称为焦耳—楞次定律,其数学表达式为:Q=I2Rt。
时间:2022-01-12 11:22:25
电容器的公式有哪些

电容器公式有两个,一个是电容器公式的比例式,另一个是决定式。1、C=Q/U此公式为电容器的比例式,Q为电容器所带的电荷量,U为电容器两端的电压。2、S表示两电极板之间的正对面积,d
时间:2021-09-11 07:39:29
电场力的公式有哪些

电场力公式一般有三个,一般运用的最多的是F=Eq。1、:点电荷之间电场力公式。2、F=Eq:任意电场电场力公式。3、F=Uq/d:匀强电场电场力公式,u表示匀强电场中两点的的电势差,d表示该
时间:2021-09-11 07:37:53
电场强度的计算公式有哪些

电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的
时间:2021-09-11 07:36:52
磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位

有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。
时间:2021-04-06 09:52:18
- 上一篇:最全的功率计算公式,电工学功率公式大全
- 下一篇:22kw电机额定电流的计算公式