中间电位工作原理及等效电路
来源:电工天下时间:2016-03-26 11:31:52 作者:老电工手机版>>
中间电位工作原理及等效电路
中间电位作业的位置示意图及等效电路如图1-3。
当作业人员站在绝缘梯上或绝缘平台上,用绝缘杆进行的作业即属中间电位作业,此时人体电位是低于导电体电位、高于地电位的某一悬浮的中间电位。
采用中间电位法作业时,人体与导线之间构成一个电容C1,人体与地(杆塔)之间构成另一个电容C2,绝缘杆的电阻为R1,绝缘平台的绝缘电阻为R2。

(a) (b)
图1-3中间电位作业的位置示意图及等效电路
(a)示意图;(b)等效电路图
作业人员通过两部分绝缘体分别与接地体和带电体隔开,这两部分绝缘体共同起着限制流经人体电流的作用,同时组合空气间隙防止带电体通过人体对接地体发生放电。组合间隙由两段空气间隙组成。
只要绝缘操作工具和绝缘平台的绝缘水平满足规定,由C1和C2组成的绝缘体即可将泄漏电流限制到微安级水平。只要两段空气间隙达到规定的作业间隙,由G1和C2组成的电容回路也可将通过人体的电容电流限制到微安级水平。
注意,在采用中间电位法作业时,带电体对地电压由组合间隙共同承受,人体电位是一悬浮电位,与带电体和接地体是有电位差的,在作业过程中:
(1)地面作业人员是不允许直接用手向中间电位作业人员传递物品的。
因为:①若直接接触或传递金属工具,由于二着之间的电位差,将可能出现静电电击现象;②若地面作业人员直接接触中间电位人员,相当于短接了绝缘平台,使绝缘平台的电阻R2和人与地之间的电容C2趋于零,不仅可能使泄漏电流急剧增大,而且因组合间隙变为单间隙,有可能发生空气间隙击穿,导致作业人员电击伤亡。
(2)当系统电压较高时,空间场强较高,中间电位作业人员应穿屏蔽服,避免因场强过大引起人的不适感。
但在配电线路带电作业中,由于空间场强低,且配电系统电力设施密集,空间作业间隙小,作业人员不允许穿屏蔽服,而应穿绝缘服进行作业。
(3)绝缘平台和绝缘杆应定期检验,保持良好的绝缘性能,其有效绝缘长度应满足相应电压等级规定的要求,其组合间隙一般应比相应电压等级的单间隙大20%左右。
相关文章什么是电位,电位的功能图解

有关电位的小知识,什么是电位,放在电场里某点的电荷的位能与它的电量之比,就是该点的电位,电位又称电势,是指单位电荷在静电场中的某一点所具有的电势能。
时间:2022-09-12 12:49:16
交流稳压器的五大电路组成

交流稳压器的主回路原理基本相同,但基本上(交流参数稳压器例外)都是输入开关取样电路、控制电路、电压调节装置、输出保护装置、驱动装置和显示器件等组成,下面具体来了解下。
时间:2022-08-07 08:04:16
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
实用稳压器的扩流电路设计方法

有关稳压器的小知识,实用稳压器的扩流电路设计方法,首先介绍了什么是扩流电路,然后列举了实用扩流电路的几个例子,以及相关的注意事项,供大家学习参考。
时间:2022-07-25 05:53:32
纯电感性负载电路阻抗的计算方法

怎么计算纯电感性负载的电路阻抗大小,在电工学中计算公式中反映了电功率与电流、电压三者之间存在的关系,即P=UI或者转换后 P=I²R P=U²/R,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-15 16:06:03
部分电路中的欧姆定律公式详解

此前讲过电路的组成以及电流、电压、电阻等电工学基础知识,这三点之间是否有某种关系,本文主要介绍部分电路中的欧姆定律就是电压(或电动势)、电流和电阻三者关系的基本定律,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-23 19:56:28
电感器在电路原理图中怎么标识

有关电感器的知识,在电路原理图中电感器如何标识,常用到的标识方法有哪些,电感器的电感量标示方法有直标法、文字符号法、色标法和数码标示法等几种,下面具体来看下。
时间:2022-03-24 08:16:26
用光电耦合器隔离驱动电路的具体要求

用光电耦合器隔离驱动电路,具体使用方法如下:在微机的接口电路中实现主机与外设的隔离,一般有二种方式,一种是使用继电器,一种是使用光电耦合器。采用电池的功耗产品,优先考虑对电池的电能消耗。
时间:2022-03-03 13:34:36
- 上一篇:小型开关电源滤波电路设计方法图解
- 下一篇:示波器选择时的注意事项