示波器负载效应的实例分析
来源:电工天下时间:2020-01-08 10:11:30 作者:老电工手机版>>
有关示波器负载效应的实例,示波器在1MΩ阻抗模式下的等效模型比较复杂,等效成是1MΩ和一个十几pF的电容并联在一起的形式,示波器内部增加补偿措施补偿偏差,确保测量准确。
示波器负载效应
调试一个有问题的电路,想看看波形,结果接上探头电路就正常了,拿开探头电路就又出问题,这是负载效应引起的。
示波器在1MΩ阻抗模式下的等效模型比较复杂,大致可以等效成是1MΩ和一个十几pF的电容并联在一起的形式。

图 1
这个1MΩ是示波器的规范。而电容是并不想要但是又不可避免的寄生参数。
在DC和较低频时,1MΩ起到主导地位。而当频率超过10M以后,电容会成为主要的负载。
由于这两个参数的引入,就会使得测量时的信号与原信号有差异,从而使测量结果出现误差。差异的大小,要取决于被测电路的输出电阻和负载。
以上的例子,根据戴维宁定理,可变为:

图 2
可知原信号为; ;低频信号的差异主要是戴维宁输出电阻Re与1MΩ的分压决定,而高频时,则需要再加上Re与16pF容抗的分压。
经计算可知,如果Re的值是10Ω,而信号的频率是200M,则示波器的负载效应会造成-0.2db左右的偏差。而如果您系统的Re是25Ω,那么这个偏差会达到-1db。如果是50Ω呢,100Ω呢,无疑误差会越来越大。
示波器为了使得测量更加准确,是必须在内部加一些补偿措施将这些偏差补偿回来的(当然这种补偿只是相对于测量结果与原信号而言的,内部补偿是无法减小测量时信号与原信号之间的差异)。那具体应该按那种情况来补偿呢。
高速信号中,50Ω系统是使用最广泛的,所以我们选择50Ω系统即Re=25Ω的情况下进行补偿。
示波器厂家都会在这种情况下将信号补偿的最好。所以如果您是50Ω系统,示波器测量出的结果影响与原信号最为接近。
如果等效输出电阻与25Ω相差很多且需要测量的频率较高,则需要评估测量误差是否在您允许的范围内。
建议使用10:1探头进行测量,因为其寄生电容要比示波器低,而1:1探头的负载电容基本上是50pF左右的,其负载效应比示波器本身要严重的多。
如果10:1探头仍然不能满足您的需求,就要选择寄生电容更小的有源探头进行测量了。 来自:电工技术之家
试想一下,如果用示波器直接与高频信号发生器相连,测量信号发生器输出的高频信号,而高频信号发生器的输出电阻都是50Ω,那会发生什么情况呢。
由上文可知,负载相应会严重影响测量结果。再结合传输线理论,可知会有一个反射波反射回信号源,这对于一些精密的仪器这可能是致命的。
因此,需要加入一个50Ω端接适配器或者使用内部50Ω档位。这样既大大减小信号的反射,又可以使得测量出的信号受负载效应影响最小。这就是示波器50Ω阻抗的作用了。
相关文章示波器的使用方法及探头补偿调节步骤

示波器的使用方法及探头补偿调节步骤,示波器探头测试前的检验操作,探头补偿调节的操作步骤,补偿探头方法,测试电压纹波的方法,以及示波器使用中的注意事项。
时间:2022-09-13 13:28:05
示波器测量瞬时电压的方法及步骤

示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
光线示波器的构成与原理图解

有关光线示波器的构成与原理,光线示波器,由振动子系统、光学系统、记录纸传功系统以及电气系统等部分组成,光线示波器的工作原理说明。
时间:2022-09-10 06:58:56
纯电感性负载电路阻抗的计算方法

怎么计算纯电感性负载的电路阻抗大小,在电工学中计算公式中反映了电功率与电流、电压三者之间存在的关系,即P=UI或者转换后 P=I²R P=U²/R,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-15 16:06:03
三相负载不平衡时零线上电流怎么计算?

对于三相不平衡负载,零线或中性线上面的电流就不为0A,那么怎么计算?有一个最简单的快速计算方法,即:√a2+b2+c2—ab—bc—ac,借助这个计算公式,可以轻松计算出三相不平衡负载中的零线或中性线上面的电流。
时间:2021-12-27 10:36:22
三相负载平衡时零线电流怎么计算?

三相负载平衡时零线电流怎么计算?三相电源,不管是三相四线制,还是三相五线制,三相电源都是平衡的,互成120°夹角的电源。说明:电流是矢量,有大小也有方向,所以零线或者中性线上电流的矢量和才是0A。
时间:2021-12-27 10:32:37
阻性负载与感性负载的区别,感性负载有什么危害

有关阻性负载与感性负载的小知识,这里说一说二者的区别是什么,介绍下什么是阻性负载,什么是感性负载,并附带说下感性负载的危害有哪些。
时间:2020-03-19 13:49:28
什么是感性负载与容性负载?

什么是阻性负载,感性负载,容性负载,简单来讲,1)施加在负载上的电压滞后于负载电流的,属于容性负载;2)施加在负载上的电压超前于负载电流的,属于感性负载;3)施加在负载上的电压与电流同相的,属于阻性负载。
时间:2020-03-19 12:05:51
- 上一篇:示波器测量与50Ω端的连接问题
- 下一篇:如何选择自动转换开关的极数?





