如何计算负荷?电力负荷的实用计算方法
来源:电工天下时间:2020-04-29 14:30:58 作者:老电工手机版>>
有关电力负荷的计算方法,包括短时运行工作制,断续周期工作制等,电力负荷的实用计算方法,分为需要系数法,三相计算负荷的确定法等。
电力负荷的计算方法
短时运行工作制:是指工作时间很短,停歇时间相当长的用电设备的工作制。半小时以下
断续周期工作制:是指有规律性的时而工作、时而停歇,反复运行的用电设备的工作制。周期不超过10分,为表征其断续周期的特点,用整个工作周期里的工作时间与全周期时间之比,即用暂载率(jc)表示
![]()
设备容量的确定
连续运行工作制 ![]()
短时运行工作制![]()
断续周期工作制:![]()
在参与负荷计算时,从发热的观点看,需将铭牌功率按上式换算统一规定的暂载率下的值:
对于起重机 换算到jcx=jc25 =25%
对于电焊机 换算到jcx=jc100 =100%
式中
——铭牌负荷暂载率;
——换算前铭牌额定功率,单位为kw。
1、需要系数法
需要系数 是计算负荷与设备总的设备容量比值。
为什么计算负荷不能用额定负荷,而要考虑需要系数呢?
所有设备,工作方式不同,设备发热不同,所有设备不一定同时工作,不都满负荷,设备有损耗----效率,线路有损耗,因此,其消耗的功率不是额定值。
需要系数的物理意义
需要系数考虑了以下的主要因素:
![]()
式中
——同时使用系数,为在最大负荷工作班工作着的用电设备容量与接于线路中全部用电设备容量之比;
——负荷系数,表示工作着的用电设备实际所需功率与全部用电设备投入容量之比;
——线路效率;
——用电设备在实际运行时的效率。
2、三相计算负荷的确定
单台设备

一组设备 (对单台设备求和)
多组

二项式法

相关文章电力系统的负荷特性图解

有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。
时间:2022-09-13 13:22:42
电力负荷调度的经验总结

有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
电力单位符号大全

电能的国际单位是焦耳,符号是J,常用单位为千瓦时,符号为KW·h,在生活中俗称为“度”。【电力计量单位:度】度是电量的常用单位,即千瓦时,符号为kW·h,功率为1000瓦的设备一小时的耗电量为1度电。
时间:2022-03-16 08:47:16
过负荷监控装置图片及电气符号

过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。
时间:2021-12-09 10:41:26
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?

怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?一是未装带有电流互感器的电度表,电度表在24小时内的累积数就是日用电量,即:本日正24时电度表的读数减去上一日24点的电度表读数等于日用电量。
时间:2021-10-30 08:50:57
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?

如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?一般根据事故停电造成的经济损失的大小和影响程度,将用电负荷分为以下三级。
时间:2021-10-30 08:09:39
全厂用电负荷的计算口诀与方法

全厂用电负荷的计算口诀与方法,工厂性质各不同,冶金、纺织和化工,有的设备连续行,有的时开时又停,全厂用电负荷的计算口诀实例详解。
时间:2021-07-02 09:02:10